JOG escribió:perdonad pero.... por qué decis que una instalación de baja es más fiable a estos efectos que un CT???. No sé pero, si no me equivoco, la intensidad del campo electromagnético es proporcional a la intensidad y no a la tensión, de hecho, son los cables de baja tensión de un ct los que aportan campo.... bastante peor es tener una centralización de contadores al otro lado de la pared de tu cuarto con conductores a la entrada con 200 o 300 amperios circulando que un CT con un circuto de media tensión a 4 metros cuyos conductores están apantallados.... pero de eso no se preocupa nadie, no?


http://www.estrucplan.com.ar/articulos/ ... iculo=1494

JOG, el campo magnético sí es proporcional a la intensidad de corriente, pero el campo eléctrico es proporcional a la diferencia de potencial o tensión, y una onda electromagnética se compone de un campo magnético y otro eléctrico.
por
#234058
Ya, pero, en un CT todos los elementos de alta tensión están apantallados y puestos a tierra: cables de alta, celdas, trafo y, en el caso de un CT prefabricado la armadura del edificio, por lo que la componente electrica del campo generado en At es cero, no?
Avatar de Usuario
por
#234072
JOG escribió:Ya, pero, en un CT todos los elementos de alta tensión están apantallados y puestos a tierra: cables de alta, celdas, trafo y, en el caso de un CT prefabricado la armadura del edificio, por lo que la componente electrica del campo generado en At es cero, no?


No lo tengo demasiado claro. Cierto es que los cables de media vienen apantallados, y que normalmente los trafos deben ser neutros en cuanto a su comportamiento electromagnético, pero, ¿el apantallamiento es tal que el campo eléctrico en el exterior del cable es cero? En la conexión de los cables de media a los terminales del trafo no existe apantallamiento, con lo cual allí habría puntos emitiendo un campo eléctrico sin apantallar en algunos casos con tensiones de 25 kV...
Avatar de Usuario
por
#234079
Si las tres fases están equilibradas los campos magnéticos se anularán.
por
#234088
cosas:
1ª "el apantallamiento es tal"..... pues sí. Si tenemos una superficie conductora (a saber, cuba del trafo, cua de las celdas o malla de tierra del cable) puesto a tierra al campo no le dejamos más opción que ser cero en esa superfici luego fuera de ella como no hay "generadores de campo" sigue siendo cero.
2ª las bornas de la conexión de los trafos suele ser apantallada tipo euromold... por ejemplo en los centros de Ormazabal.
3ª aunque hubiera algún punto "desnudo" el propio aire es aislante luego tiende a amortiguar las líneas de campo.
4ª lo de que si las fases están equilibardas se anula el campo depende de la configuración física de los conductores, es decir, distancia entre fases, situación de cada una de las fases... no es lo mismo si están muy juntas y formando un triangulo que muy separadas con varios conductores por fase y formando un mazo circular.....
Avatar de Usuario
por
#234107
Valles escribió:Si las tres fases están equilibradas los campos eléctricos se anularán.
Avatar de Usuario
por
#234111
Qvixote escribió:
Valles escribió:Si las tres fases están equilibradas los campos eléctricos se anularán.

:yep :yep :yep :yep :yep
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 3 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro