Hola, alguien podría decirme la utilidad que tiene la tensión de cortocircuito en el diseño, la construcción y el funcionamiento de un transformador trifásico?
Desde ya muchas gracias.
Avatar de Usuario
por
#237932
HernanP escribió:Hola, alguien podría decirme la utilidad que tiene la tensión de cortocircuito en el diseño, la construcción y el funcionamiento de un transformador trifásico?
Desde ya muchas gracias.


Pues creo que calcular la intensidad de cortocircuito si éste se produce en los bornes del trafo, así como la tensión que se mantendría durante el mismo. Si la tensión de cortocircuito es del 4%, la tensión en corto en el secundario sería Tensión nominal x 0,04, y la intensidad de corto en el secundario sería Intensidad nominal/0,04.

PD: convendría que te leyeras las normas del foro.
Avatar de Usuario
por
#237935
HernanP escribió:Hola, alguien podría decirme la utilidad que tiene la tensión de cortocircuito en el diseño, la construcción y el funcionamiento de un transformador trifásico?
Desde ya muchas gracias.
Representa una parte de las perdidas del Trafo. Las del cobre en concreto.
En el secundario, NO hay tensión de salida ya que esta en CC. Luego la P2 o P entregada, es CERO.

Toda la consumida, es por lo tanto, perdidas en la maquina.

Kyle_XY escribió:
HernanP escribió:PD: convendría que te leyeras las normas del foro.
En efecto
Avatar de Usuario
por
#237937
Cueli escribió:
HernanP escribió:Hola, alguien podría decirme la utilidad que tiene la tensión de cortocircuito en el diseño, la construcción y el funcionamiento de un transformador trifásico?
Desde ya muchas gracias.
Representa una parte de las perdidas del Trafo. Las del cobre en concreto.
En el secundario, NO hay tensión de salida ya que esta en CC. Luego la P2 o P entregada, es CERO.

Toda la consumida, es por lo tanto, perdidas en la maquina.

Kyle_XY escribió:
HernanP escribió:PD: convendría que te leyeras las normas del foro.
En efecto


Cierto, cierto, la Ucc es la que se obtiene en el ensayo en corto en el primario. En corto real en el secundario la tensión sería 0, y la Intensidad In/0,04. :oops:
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 6 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro