Hola compañeros.

Tengo un presupuesto encima de la mesa que muestra las actuaciones que se deben realizar en uno de los CT´s que tenemos trabajando.

Una de las actuaciones a realizar es PLACA CINCO REGLAS DE ORO según normativa vigente Medición 1 Precio 18´94 (€) Importe 18´94 (€).

Quería preguntaros: ¿en qué parte de la normativa vigente se indica que es obligatorio poner esta placa? :mira

Gracias por adelantado.
Avatar de Usuario
por
#238779
Contenido
1.- Nene, no toques eso.
2.- No robes el extintor ni los guantes.
3.- El taburete no es para sentarse a almorzar.
4.- El último que cierre.
5.- El cobre del transformador se paga bien.
:mrgreen: :mrgreen:


Ni idea; lo he visto en varios CT's, pero no sé que norma obliga; quizá el Reglamento de centros de transformación, déjame ver.... :roll:
Avatar de Usuario
por
#238787
¿Alguna normativa de prevención de riesgos? :?:

Contenido
Mazinger: Las recordaba un poco diferentes... :lol:
Avatar de Usuario
por
#238789
Goran Pastich escribió:¿Alguna normativa de prevención de riesgos?

Puede ser el Anexo II Trabajos sin tensión, en el apartado A.1., RD 614/2001.
Avatar de Usuario
por
#238829
La MIE-RAT 14, en el punto 3.5, habla de señalizaciones en instalaciones eléctricas de interior.

http://www.coitiab.es/reglamentos/elect ... rat-14.htm

Más explicitamente lo deben indicar en la normas de la compañías distribuidoras
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro