wenas

tengo una dudilla y en el rite nuevo no encuentro nada , y sin embargo en el antiguo si

tengo una enfriadora agua-agua de 300 kw , y necesito dimensiones y ventilacion

dimensiones no dice nada el rite al respecto , con lo cual considero que las dimesiones me lo indicara el fabricante con las distancias minimas de mantenimiento

la ventilacion segun el rite antiguo decia

Natural

la seccion minima seria 0.14* kilos de refrigerante elevado a 1/2

forzada

el caudal seria 50 * kilos refrigerante elevado a 2/3

y segun el nuevo para ventilacion

natural seria 5cm²/kW

forzada

caudal= 1.8 potencia nominal +10 superifice de la sala maquinas en m2

considero que seria eso o no?

gracias
por
#243134
Hola,

Mejor mira el Reglamento de Seguridad Para Plantas e Instalaciones Frigoríficas, en particular los articulos del 14 al 20 y la MI-IF7 MI-IF10 punto 2.

Saludos