Muy buenas a todos. Tengo unas pequeñas dudas sobre este capítulo del Código Técnico y tras una busqueda en el foro no he podido encontrar nada que resuelva mis dudas.
- En el apartado 4.3. (HS5) en el punto 3 nos habla de que la superficie equivalente de las ud hay que multiplicarlas por el factor f si no estamos en zona de 100 mm/h. Mi duda surge porque no entiendo por qué hay que hacer esta multilicación ya que la intensidad pluviomérica es indiferente de los aparatos. Yo creo que no sería necesaria esta multiplicación. No se si es un error o yo estoy equivocado.
- Igual me pasa en el punto en el que tienes que calcular el depósito de recepción (4.6.1), donde nos habla de que son necesarias 12 veces por hora el arranque y paradas de las bombas. Por tanto según esto, yo entiendo que:
60/12=5 minutos.
5X60= 300 segundos
V= 300Q en vez de 0,3Q (entrando con Q en dm3/s como dice).
No se si son errores del CTE o son interpretaciones erroneas por mi parte. A ver si me podéis sacar de estas disyuntivas.
Otra duda que tengo es sobre el caudal que hay que considerar en el depósito de recepción. El CTE no habla del agua que se recoge de los muros perimetrales de los sótanos, es decir, del agua recogida en una gran tormenta y que pasa a través del terreno filtrante del trasdos a la red de colectores del sótano del edificio. Mi pregunta es si para el cálculo del deposito consideraráis este agua pluvial y en caso afirmativo ¿qué superficie tomáis?
Muchas gracias por cualquier aclaración que me podáis dar
Saludos
- En el apartado 4.3. (HS5) en el punto 3 nos habla de que la superficie equivalente de las ud hay que multiplicarlas por el factor f si no estamos en zona de 100 mm/h. Mi duda surge porque no entiendo por qué hay que hacer esta multilicación ya que la intensidad pluviomérica es indiferente de los aparatos. Yo creo que no sería necesaria esta multiplicación. No se si es un error o yo estoy equivocado.
- Igual me pasa en el punto en el que tienes que calcular el depósito de recepción (4.6.1), donde nos habla de que son necesarias 12 veces por hora el arranque y paradas de las bombas. Por tanto según esto, yo entiendo que:
60/12=5 minutos.
5X60= 300 segundos
V= 300Q en vez de 0,3Q (entrando con Q en dm3/s como dice).
No se si son errores del CTE o son interpretaciones erroneas por mi parte. A ver si me podéis sacar de estas disyuntivas.

Otra duda que tengo es sobre el caudal que hay que considerar en el depósito de recepción. El CTE no habla del agua que se recoge de los muros perimetrales de los sótanos, es decir, del agua recogida en una gran tormenta y que pasa a través del terreno filtrante del trasdos a la red de colectores del sótano del edificio. Mi pregunta es si para el cálculo del deposito consideraráis este agua pluvial y en caso afirmativo ¿qué superficie tomáis?
Muchas gracias por cualquier aclaración que me podáis dar
Saludos