Cuando una medianería o un elemento constructivo de compartimentación en sectores de incendio acometa a la
cubierta, la resistencia al fuego de esta será, al menos, igual a la mitad de la exigida a aquel elemento constructivo, en una franja
cuya anchura sea igual a un m.
y más adelante....No obstante, si la medianería o el elemento compartimentador se prolonga un m por encima de la cubierta, como
mínimo, no es necesario que la cubierta cumpla la condición anterior.
Pero si se trata de configuración tipo C, y te refieres a este párrafo:
Cuando un producto que constituya una capa contenida en un suelo, pared o techo sea de una clase más desfavorable
que la exigida al revestimiento correspondiente, según el apartado 3.1, la capa y su revestimiento, en su conjunto, serán, como
mínimo, EI 30 (RF-30).
, creo que habla de aislamientos interiores de los cerramientos, p.ej."panel de sandwich". Debes de cumplir esa EI en el conjunto del cerramiento, incluso techos.
Al menos eso interpreto yo.