¿Donde requiere la OPI presión y caudal mínimo en una BIE? (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
por
#240899
TAMA58 escribió:
Contenido
Joder, unomenos, que amigo eres de tu amigo.

Personalmente creo que unos por otros (incluyendo el MVIV) la casa sin barrer.


Lamentablemente (por lo desagradable de la experiencia), conozco en persona al máximo responsable de seguridad contra incendios en el MITYC (y a alguno de sus adláteres) y me reafirmo en lo que pienso de ellos.

Podría reproducir aquí lo que nos llegó a decir semejante persona a mí y a otros sobre la seguridad pci, pero es para no creérselo, así que lo dejaremos aquí, pero de todas maneras, ni punto de comparación entre MITYC y MVIV, y hablo con conocimiento de causa.
por
#240910
TAMA58 escribió:Una bie 25 k42 de "mercado" Una bie k42 y 6,5 kg/cm2 de presión de entrada da un caudal aprox de 107 l/min.

Te exigen una presión mínima en lanza de 3,5 kg/cm2

Luego necesitas una presión de entrada de 6,5 kg/cm2.


Para una bie 45 igualmente exigen una presión mínima dinámica de 3,5 kg/cm2, por lo que echando un número rápido una bie 45 k85 y 6,5 kg/cm2 de presión manométrica da un caudal aprox de 216 l/min, por lo que entiendo que una bie 45 k85 de "mercado" tiene una pérdida de carga aprox de 3 kg/cm2 para un caudal de 3,3 l/s, igualmente ¿Estoy en lo cierto?
por
#240962
Amores escribió:
TAMA58 escribió:Una bie 25 k42 de "mercado" Una bie k42 y 6,5 kg/cm2 de presión de entrada da un caudal aprox de 107 l/min.

Te exigen una presión mínima en lanza de 3,5 kg/cm2

Luego necesitas una presión de entrada de 6,5 kg/cm2.


Para una bie 45 igualmente exigen una presión mínima dinámica de 3,5 kg/cm2, por lo que echando un número rápido una bie 45 k85 y 6,5 kg/cm2 de presión manométrica da un caudal aprox de 216 l/min, por lo que entiendo que una bie 45 k85 de "mercado" tiene una pérdida de carga aprox de 3 kg/cm2 para un caudal de 3,3 l/s, igualmente ¿Estoy en lo cierto?


No. La pérdida de carga de una bie 45 es mucho menor que la bie 25. Para un caudal de 3,3 l/s (198 l/m) es del orden de 0,5 kg/cm2

Sería suficiente porlo tanto con una presión aprox de 3,5 + 0,5 = 4 kg/cm2

El k de una bie 45 de "mercado" es 85.

Recuerda que el DBSI del CTE en garaje exige BIE25.

saludos
por
#240967
TAMA58 escribió:La pérdida de carga de una bie 45 es mucho menor que la bie 25. Para un caudal de 3,3 l/s (198 l/m) es del orden de 0,5 kg/cm2

Sería suficiente porlo tanto con una presión aprox de 3,5 + 0,5 = 4 kg/cm2

El k de una bie 45 de "mercado" es 85.

Pero entonces aplicando Q= k * (P)^0,5 = 85 * (4)^0,5 --> Q=170 l/min< 198 l/min :alarma

TAMA58 escribió:Recuerda que el DBSI del CTE en garaje exige BIE25

Lo tenía presente, gracias TAMA :saludo
por
#241099
Amores escribió:
TAMA58 escribió:La pérdida de carga de una bie 45 es mucho menor que la bie 25. Para un caudal de 3,3 l/s (198 l/m) es del orden de 0,5 kg/cm2

Sería suficiente porlo tanto con una presión aprox de 3,5 + 0,5 = 4 kg/cm2

El k de una bie 45 de "mercado" es 85.

Pero entonces aplicando Q= k * (P)^0,5 = 85 * (4)^0,5 --> Q=170 l/min< 198 l/min :alarma




Efectivamente, iba de prisa y confié en la memoria.

Con bie 45 de k85, para 198 l/min y 3,5 kg/cm2 en lanza, necesitas 5,5 kg/cm2 en la entrada.

saludos
por
#241139
TAMA58 escribió:Efectivamente, iba de prisa y confié en la memoria.

Con bie 45 de k85, para 198 l/min y 3,5 kg/cm2 en lanza, necesitas 5,5 kg/cm2 en la entrada.

saludos

Gracias por la confirmación :saludo
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 4 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro