Estimado oscarhm:
Efectivamente, en la UNE 60670, no hay prohibición expresa de ubicar una tubería en un segundo sótano, sin embargo, si se exige, (MOP >0,4 bar) el paso por exteriores o patios de ventilación, debiendo justificarse en caso contrario.
En el apartado 4.4.1.2, permite el paso por un primer sótano, debidamente envainado, con la excepción de gases menos densos que el airecon MOP menor o igual a 50 mbar, siempre que el sótano esté sufcientemente ventilado.
Por lo tanto, aún cuando no exista esa prohibición expresa, entiendo que el paso queda reducido al exterior de la edificiacióna a un primer sótano, en las condiciones citadas.
Si no hay más solución que pasar por un ese segundo sótano, entiendo que habría que acudir a las prescripciones de los artículo 9b) y 10 del Reglamento, Cumplimiento de las prescripciones y Excepciones, que en ambos casos, requieren autorización expresa del OTC.
Saludos.