josdelrod escribió: pero siempre tengo problemas o no estoy seguro de que potencias tener en cuenta para el cálculo con dmelect. Por ejemplo si tengo una máquina de aire acondicionado que potencia le pongo,
Se debería conocer la potencia de la máquina, por catálogos o información que tenga el usuario.
josdelrod escribió: ¿hay algunas tablas con las potencias tipo estimadas para todas estas cosas comunes o algo?
No conozco ninguna
josdelrod escribió: a partir de que potencia por ejemplo para una nave industrial habría que colocar un centro de transformación???
Es independiente de la actividad, depende de la calificación del suelo por lo menos según el rd 1955/2000, antes estaba en 50 kW o 100 kW según el tipo de suelo, no sé si el último rd 223/2008 (o es el 222/2008?) menciona algo al respecto.