potencia cortocircuito de red (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
por
#244003
Hola, voy a escribir el contexto de la pregunta antes de formularla, porque ...... no sé bien como preguntar:

Tengo el siguiente problema a resolver:

Un rectificador trifásico semicontrolado debe alimentar desde la red de 400V una carga muy inductiva de 100A con una tensión continua que varía entre 350V y 450V. Si en el punto de enganche la red tiene una potencia de cortocircuito de 1MVA, se pide: A) Margen de variación de los ángulos de disparo y conducción de los SCR b) Máxima potencia reactiva que consume el rectificador.


La pregunta es : ¿qué puedo obtener a partir de la potencia de cortocircuito de la red? Es que no tengo ni idea de lo que es ni en qué parámentros del trafo influye. porque..... ¿es distinta de la potencia de cortocircuito del trafo que es la que usamos para calcular su inductancia de dispersión no?

Espero que alguien pueda aclararme esto, porque estoy mirando varios libros para rectificadores, pero en ninguno viene esto explicado, ni traen ningún ejemplo que lo explique. (También he probado a mirar en internet, pero los resultados de búsqueda que he obtenido..... no me han servido para entender nada).

Es que me dan este dato en muchos problemas de rectificadores, y me quedo atascado..... porque no sé en qué me influye, y cómo se relaciona con las otras cosas (tensiones de fase, línea del trafo o así , no tengo ni idea!!!!! )


Muchas gracias de antemano, con la esperanza de que alguien me ayude.


Gustavo.
por
#245038
Gustav escribió:Hola, voy a escribir el contexto de la pregunta antes de formularla, porque ...... no sé bien como preguntar:

Tengo el siguiente problema a resolver:

Un rectificador trifásico semicontrolado debe alimentar desde la red de 400V una carga muy inductiva de 100A con una tensión continua que varía entre 350V y 450V. Si en el punto de enganche la red tiene una potencia de cortocircuito de 1MVA, se pide: A) Margen de variación de los ángulos de disparo y conducción de los SCR b) Máxima potencia reactiva que consume el rectificador.


La pregunta es : ¿qué puedo obtener a partir de la potencia de cortocircuito de la red? Es que no tengo ni idea de lo que es ni en qué parámentros del trafo influye. porque..... ¿es distinta de la potencia de cortocircuito del trafo que es la que usamos para calcular su inductancia de dispersión no? Con la Pcc calculas la Icc en bornas de AT del transformador. Este aporte de Icc en el secundario viene afectado por (VN2/VN1)2 y se le suma al que calculas con la Vcc de los datos del trafo(

Espero que alguien pueda aclararme esto, porque estoy mirando varios libros para rectificadores, pero en ninguno viene esto explicado, ni traen ningún ejemplo que lo explique. (También he probado a mirar en internet, pero los resultados de búsqueda que he obtenido..... no me han servido para entender nada).

Es que me dan este dato en muchos problemas de rectificadores, y me quedo atascado..... porque no sé en qué me influye, y cómo se relaciona con las otras cosas (tensiones de fase, línea del trafo o así , no tengo ni idea!!!!! )


Muchas gracias de antemano, con la esperanza de que alguien me ayude.


Gustavo.
por
#247932
Gracias, ya lo he entendido; con la Scc calculo la Icc..... con ella puedo calcular la inductancia de pérdidas en la red y con ella la tensión perdida en conmutación :S
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro