hola estoy preparando un proyecto de un CT en una instalacion industrial.
En la campa donde se pretende instalar las acometidas y el propio CT en caseta, hay un deposito aereo de gasoil. He buscado normativas al respecto pero no he localizado nigun sitio donde indique la distancia minima de seguridad entre el CT a instalar y el deposito de gasoleo

Alguien me puede echar una mano

gracias
Avatar de Usuario
por
#248192
Poco has buscado: http://coitiab.es/reglamentos/electrici ... AT06.htm#5
Avatar de Usuario
por
#248386
Gracias Valles por tu aportacion, pero quizas me explique mal ne mi escrito, lo que busco es determinar por normativa la distancia entre la caseta del centro e transformación y el deposito aereode gasoil, no respecto la zanja de la acometida subtrerranea que no presenta problemas. No he encontrado requisitos normativos al respecto, tan solo tenia como referencia algu apunte de literatura técnica que cuando habla del calculo de las tomas de tierra aconseja que ambas instalaciones deberian estar a más de15 m entre si, en funcion de la resiteividad del terreno , pero insisto es una referencia literaria no normativa.
la instalación que estoy proyectando quedaria a petición del cliente junto al deposito de gasoil, en mi opinion no me parece muy correcto en primer lugar el CT va tener una minima carga estatica en el ambiente, que no es muy amiga de las atmosferas explosivas que en algun momento podrian derivarse en el venteo del deposito, y en segundo lugar mabas instalaciones por si mismas y por separado son potencialmente instalaciones con riesgo de explosionn y/o incendio, y qe en tal caso podria afectar mutuaamnete asi que busco poder argumentar una distancia concreta para separar ambas instalaciones pero con una base normatibva, lo de siempre si le argumento al cliente que deben separarse 15 metros la pregunta siguiente es inmediata ¿en base a que? ¿quien lo pide? ¿porque? ¿ que normativa se le aplica? y por que no 10 metros o 5 metros?
Avatar de Usuario
por
#248804
JL3ZGZ escribió:Gracias Valles por tu aportacion, pero quizas me explique mal ne mi escrito, lo que busco es determinar por normativa la distancia entre la caseta del centro e transformación y el deposito aereode gasoil, no respecto la zanja de la acometida subtrerranea que no presenta problemas. No he encontrado requisitos normativos al respecto, tan solo tenia como referencia algu apunte de literatura técnica que cuando habla del calculo de las tomas de tierra aconseja que ambas instalaciones deberian estar a más de15 m entre si, en funcion de la resiteividad del terreno , pero insisto es una referencia literaria no normativa.
la instalación que estoy proyectando quedaria a petición del cliente junto al deposito de gasoil, en mi opinion no me parece muy correcto en primer lugar el CT va tener una minima carga estatica en el ambiente, que no es muy amiga de las atmosferas explosivas que en algun momento podrian derivarse en el venteo del deposito, y en segundo lugar mabas instalaciones por si mismas y por separado son potencialmente instalaciones con riesgo de explosionn y/o incendio, y qe en tal caso podria afectar mutuaamnete asi que busco poder argumentar una distancia concreta para separar ambas instalaciones pero con una base normatibva, lo de siempre si le argumento al cliente que deben separarse 15 metros la pregunta siguiente es inmediata ¿en base a que? ¿quien lo pide? ¿porque? ¿ que normativa se le aplica? y por que no 10 metros o 5 metros?


Cogete la ICT de atmosferas explosivas. En función de la posición del venteo del deposito, define la zona0, zona1 y zona 2. El centro de transformación no podrá estar en ninguna de esas zonas, de lo contrario, tendrá que ser ATEX en la categoría que corresponda.

Un saludo
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro