por ejose - 16 Dic 2010, 16:15
-
Perfil básico de usuario
- 16 Dic 2010, 16:15
#249228
Buenas tardes:
Antes de nada, saludar a todo el mundo del foro y agradecer a todo el mundo su ayuda y participacion. La verdad hoy tengo un dia jodido. Es como el dia de la marmota, cuando crees que lo tienes claro, dos meses despues vuelves a dudarlo. Primero os doy los datos de partida:
- Local comercial en Malaga.
- Segun REBT02_ ocupacion 400 personas, segun CTE 250 personas.
( como conocemos Malaga, de otros locales, directamente la ocupacion la establecemos de 400 personas, aun sin estar de acuerdo, pero no es la primera vez que discutimos)
- Establecemos un suministro de socorro de 15 kW ( potencia instalada 95 kW).
- Servicio de seguridad reales- no tenemos ( ni ascensor, ni grupo de presion ( dada Centro Comercial), ni ventilacion( dada Centro Comercial)..)
- Establecemos la Central de Incendios como servicio de seguridad ( aunque tenga bateria, es igual)
Comento lo que hemos hecho en otro local, similar en Malaga, para cumplir que es:
- Suministro de socorro ( UPS+Baterias con una autonomia de 1 hora)_ Igual que aqui no se puede poner GRupo ni tenemos posibilidad de otra acometida.
- Servicio de seguridad - Central de Incendios cable AS+.
- Aprovechamos UPS para alimentar otros circuitos, pero no de seguridad, y me baso en el punto 2.1 de la ITC-BT-28
sin embargo, cuando se dispone de varias fuentes, pueden utilizarse igualmente como fuentes de reemplazamiento, con la condición, de que en caso de fallo de una de ellas, la potencia todavía disponible sea suficiente para garantizar la puesta en funcionamiento de todos los servicios de seguridad, siendo necesario generalmente, el corte automático de los equipos no concernientes a la seguridad.
Por lo tanto 1/4 del alumbrado y tomas rojas de caja se alimentan con cable AS.
Esto lo hicimos, lo presentamos y el tecnico lo paso. Ahora, con la misma situacion, me pregunto:
- Mi cliente, que no esta para tirar flores, le hago gastar 14.000 euros en la bateria.
- Le digo que es solo para alimentar la CI y cumplir el tramite, ya que seguridad no da mas.
- Le digo 1 hora, por no decirle dos. Nadie marca el tiempo de autonomia.
- Dudo ya que este bien lo de aprovechar la UPS para otras cosas, pero tener un SAI de 14000 para alimentar la CI, ya que si designo 1/4 del alumbrado como servicio de seguriad tendria que poner AS+, y creo que con los 7 lux de media que tenemos con alumbrado de emergencia autonomo es mas que suficiente.
COmo me ha dicho mi cliente, para mi serivicio de seguridad es la alarma y la caja registradora, cuando le he dicho precio entre AS y AS+, ya no ha hecho mas bromas.
Alguien, aunque se que se ha hablado, pero no lo de la autonomia de la UPS, lo ve claro.
Muchas gracias.
- Serv
Antes de nada, saludar a todo el mundo del foro y agradecer a todo el mundo su ayuda y participacion. La verdad hoy tengo un dia jodido. Es como el dia de la marmota, cuando crees que lo tienes claro, dos meses despues vuelves a dudarlo. Primero os doy los datos de partida:
- Local comercial en Malaga.
- Segun REBT02_ ocupacion 400 personas, segun CTE 250 personas.
( como conocemos Malaga, de otros locales, directamente la ocupacion la establecemos de 400 personas, aun sin estar de acuerdo, pero no es la primera vez que discutimos)
- Establecemos un suministro de socorro de 15 kW ( potencia instalada 95 kW).
- Servicio de seguridad reales- no tenemos ( ni ascensor, ni grupo de presion ( dada Centro Comercial), ni ventilacion( dada Centro Comercial)..)
- Establecemos la Central de Incendios como servicio de seguridad ( aunque tenga bateria, es igual)
Comento lo que hemos hecho en otro local, similar en Malaga, para cumplir que es:
- Suministro de socorro ( UPS+Baterias con una autonomia de 1 hora)_ Igual que aqui no se puede poner GRupo ni tenemos posibilidad de otra acometida.
- Servicio de seguridad - Central de Incendios cable AS+.
- Aprovechamos UPS para alimentar otros circuitos, pero no de seguridad, y me baso en el punto 2.1 de la ITC-BT-28
sin embargo, cuando se dispone de varias fuentes, pueden utilizarse igualmente como fuentes de reemplazamiento, con la condición, de que en caso de fallo de una de ellas, la potencia todavía disponible sea suficiente para garantizar la puesta en funcionamiento de todos los servicios de seguridad, siendo necesario generalmente, el corte automático de los equipos no concernientes a la seguridad.
Por lo tanto 1/4 del alumbrado y tomas rojas de caja se alimentan con cable AS.
Esto lo hicimos, lo presentamos y el tecnico lo paso. Ahora, con la misma situacion, me pregunto:
- Mi cliente, que no esta para tirar flores, le hago gastar 14.000 euros en la bateria.
- Le digo que es solo para alimentar la CI y cumplir el tramite, ya que seguridad no da mas.
- Le digo 1 hora, por no decirle dos. Nadie marca el tiempo de autonomia.
- Dudo ya que este bien lo de aprovechar la UPS para otras cosas, pero tener un SAI de 14000 para alimentar la CI, ya que si designo 1/4 del alumbrado como servicio de seguriad tendria que poner AS+, y creo que con los 7 lux de media que tenemos con alumbrado de emergencia autonomo es mas que suficiente.
COmo me ha dicho mi cliente, para mi serivicio de seguridad es la alarma y la caja registradora, cuando le he dicho precio entre AS y AS+, ya no ha hecho mas bromas.
Alguien, aunque se que se ha hablado, pero no lo de la autonomia de la UPS, lo ve claro.
Muchas gracias.
- Serv