significado de: RZ1-K (AS) 3x50+2G25 mm² (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
por
#208330
Hola,

Quisiera saber el significado de: RZ1-K (AS) 3x50+2G25 mm². Se refiere al tipo de una línea de alimentación.
Espero podais ayudarme, me urge bastante.

Gracias de antemano.
Un saludo
Avatar de Usuario
por
#208332
blanco3 escribió:Quisiera saber el significado de: R Polietileno reticulado (termoestable) Z1 poliolefina (termoplástico)-K (flexible para instalaciones fijas clase 5) (AS) (alta seguridad) 3x50 (tres conductores de 50 mm², tres fases) +2G25 mm² (la G indica que incluye conductor amarillo-verde, seguramente neutro y conductor de protección de 25 mm²) . Se refiere al tipo de una línea de alimentación.
Avatar de Usuario
por
#208333
RZ1-K (AS) = Define le tipo de : Cable, aislante y cubierta. En etse caso es:
Cable = Flexible
Cubierta = Es un baja emisión, libre de halógenos.

3x50+2G25 mm²[/i]. = Identifica el Nº de conductores de la lines, y us seccciones. En concreo, son :
3 fases de 50mm2
1 Neutro de 25mm2
1 Tierra (CONDUCTOR DE PROTECCIÓN) de 25mm2