En realidad necesitarías dos instalaciones de ventilación
Una por salubridad DB-HS.3 (conseguir 120l/s por plaza de garaje para no respirar CO)
Una por incendios DB-SI.3 apartado 8 (evacuar humos en caso de incendio).
Si quieres usar una instalación de ventilación para ambas cosas, se te da esa posibilidad en el apartado que te acabo de comentar, es decir, DB.SI3 (apartado 8 ) en el que se te exije que los extractores y conductos posean F300-60 y E300-60 respectivamente, además de aquellos conductos que pasen de un sector de incendio a otro que serán EI-60.
De ese modo la red de conductos y extractores te valdrá para dar cumplimiento a ambas normativas. Necesitarás por tanto un sistema de detección automático que, caso de incendio, ponga en marcha los extractores y, además, si tiene más de 4 m de altura, también cierre las aberturas de admisión de aire más próximas al suelo y un sistema de detección de CO que simplemente ponga en marcha los extractores cuando detecte una cierta concentración de CO en el ambiente
Creo que sería así, me corrijan los expertos