- 24 Feb 2011, 16:57
#258646
Voy a replantear el tema porque hablé con otra oficina técnica y hablando con industria le confirmaron que si hacia falta proyecto, os pongo a continuación lo que le envié, por cierto el expediente de iberdrola de aumento de potencia ya se ha abierto.
"Actualmente el cliente tiene contratado 250 kW, se solicito a distribución un aumento de potencia a 451 kW, para que el cliente pudiese facturar con su comercializadora en 6 periodos. Este verano pasado se amplió el transformador de 400 kVA que había a 630 kVa, se hizo un proyecto y se finiquitó sin problema, el Certin de BT tiene una potencia instalada de 600 kW.
En la carta que nos envió Iberdrola referente al asunto del aumento de potencia:
“En caso de precisar reforma de su centro de transformación, será necesario nos faciliten dos ejemplares del proyecto del centro y línea particular, en su caso, visados por el Colegio Oficial correspondiente, incluyendo esquemas unifilares y trifilares de la medida, así como los protocolos de los transformadores de tensión e intensidad y el del contador registrador, si es de su propiedad. Además precisaremos copia del Certificado de Fin de Obra visado por el Servicio Territorial de Industria.
Posteriormente, para proceder a la contratación de la nueva potencia deberán aportar el Certificado de Instalaciones Eléctricas de BT, si el anterior Certificado no amparaba esta nueva potencia, y el original del Certificado de Fin de Obra citado anteriormente, de haberse producido la reforma citada.”
El técnico de Iberdrola de medida me dijo que están a 2 líneas y que tendrían que adaptar la medida a 3 líneas que es lo que exige la normativa vigente. El gestor técnico de alta tensión me dijo que habría que realizar proyecto del CT y el boletín correspondiente, legalizar la situación en industria antes de realizar la modificación in situ.
Entiendo que como lo que hay que actualizar es la medida, tanto los trafos como el contador, que pasará a ser de telemedida, hay que realizar un proyecto del centro de transformación en el que esté actualizada la medida a la nueva situación, modificación del que se hizo en verano. Y que por otra parte el Certin de BT no haría falta rehacerlo porque ya supera la potencia nueva que se quiere solicitar."
Un saludo y gracias!!
¿Qué pasaría si...?