una aclaración.
Una cosa es el TTR, exigible desde la publicación del RD 1565 para instalaciones de entre 1 MW y 10 MW, que exige enviar datos cada 12 seg a REE (creo que solo potencia). Otra cosa que es el centro de control de generación, para plantas de más de 10 MW, en el que además de enviar señales (potencia, tensión, velocidad y dirección de viento, temperatura.....) tienes que recibir una señal de control de potencia, que se utiliza en casos puntuales para limitar la generación en un nudo concreto.
Tener "línea" con el centro de control de REE requiere una inversión importante, y lo habitual es contratarlo con empresas que agrupan a varias instalaciones, es un servicio que habitualmente ofrecen las empresas de representación en mercado.