Hola, tengo duda de la RF que tienen unos paneles de hormigon que forman el cerramiento de una nave industrial, son de unos 12 cm de ancho. Tambien tengo duda que valor hay que asignarle a la carga al fuego de la melamina, puesto que va a ser la materia prima que se va a usar en la fábrica y en el listado del reglamento no aparece como tal.
Avatar de Usuario
por
#263717
Hola,
12 cm es muy poco (en cuanto a ancho de panel).
Puedes usar la tabla del Anejo F del CTE DB SI para averiguar la EI del cerramiento. Pero, por lo que dices, si son paneles prefabricados lo mejor sería que pidieras según referencia (proyecto de constructivo/obras) un certificado de la EI del panel al fabricante.
Para la melamina (anhidra) tienes 8,3 Mcal/kg según el manual de búsqueda y validación de parámetros de carga de fuego.
Avatar de Usuario
por
#272362
Buenas, como te dicen, lo mejor es pedir certificado del panel, ya que al ser prefabricado, te lo exigirá la DGI.
Por aquí, los suelen tener certificados en 14cm, con RF-240, pero de los de 12, nunca he oído nada.
A ver si te lo facilitan y así no hay problemas.
Saludos