Control horas de trabajo de un quemador de gas (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Limitación de demanda energética, instalaciones térmicas, eficiencia energética, instalaciones de iluminación, contribución fototérmica, contribución fotovoltaica
por
#265372
Buenas a todos, quiero saber cuando funciona (a que horas y durante cuanto tiempo) un quemador de gas. Habia pensado que tiene que haber algun sistema sencillo y automatico que registre el amperaje de dicho quemador y, asi saber cuando funciona y cuando no.

Gracias, un saludo :)
por
#265375
Si es para un rato, te buscas un analizador de redes y te sobra.

Si tu quemador es todo nada es suficiente. Si es modulante, lo tienes algo mas jodido. Necesitarías un registrador y que el contador de gas tenga salida de pulsos para hacerlo bien.

Saludos,

Luis
por
#265378
Me refiero a un aparato (o varios) que funcione como amperimetro, y que pueda registrar este amperaje a lo largo del tiempo y asi saber las horas de trabajo al mes y cuando esta parada. Asi saber cuando esta parado por motivos de mantenimiento y cuando es simplemente porque no se esta usando porque no hace falta. Con ello poder mejorar el plan de trabajo de la planta y optimizarlo :D
por
#265481
jpifafor escribió:Es un quemador de todo o nada. :-)


Hay muchas maneras, todas ellas sencillas.
1. un analizador de redes. Vas a ver los picos de intensidad de conexión-desconexión.
2. un registrador, de los de papel de toda la vida. lo alimentas, y el cursor, le das tensión del contacto auxiliar del contactor que mete el quemador.
3. lectura de consumo por horas durante una buena temporada. Con eso y la potencia de placa (consumo máximo a piñon) puedes sacar fácilmente cuantos minutos por hora ha estado en marcha.

el 3 el mas barato, seguido del 1 si lo alquilas y del 2 si lo compras.
Avatar de Usuario
por
#265482
este modelo es el nº2 que te propone LuisM pero más moderno....por lo del papel...


http://es.rs-online.com/web/search/sear ... t=Grasslin
Avatar de Usuario
por
#265484
Donde está instalado ese quemador de gas??? Uso residencial o industrial??? De que potencia es el quemador???
Avatar de Usuario
por
#265572
Instala un cuenta horas que vale 40 euros.
Lo conectas a la bobina o al ventilador y listo.

http://www.kainos.es/index.php/indicado ... ulsos.html
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 2 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro