- 22 Jun 2011, 10:54
#273471
Bien, esos términos resultan del siguiente cálculo:
a cada valor de DnT, para cada banda de tercio de octava se le resta el correspondiente Lij ó Lij(tr), que son unos espectros que vienen tabulados en la norma. A cada valor que nos resulta de esa resta le hacemos 10^(valor/10)*10^5, esto no resulta 16 nuevos valores del orden de la milésima, sumamos esos 16 nuevos valores y nos resulta una nuevo valor (suma) del orden de una décima. A esa suma le hacemos -10Log(suma*10^-5). A ese resultado le restamos el valor de la curva desplazada en la banda con frecuencia central de 500 Hz y lo redondeamos, el valor que resulta de ese redondeo es nuestro C o nuestro Ctr según el espectro que hayamos empleado.
En fin, un chorro de números y de cuentas que nos dan un valor que debemos sumar al valor de Dnt,W para adaptar el valor de aislamiento global a un espectro de ruido determinado.
En un anexo de la norma viene un ejemplo de este cálculo, puedes comprobar los cálculos con este ejemplo
Un saludo.