Creo que ya he visto lo que querias decir, unomenos, he dado con el DB-SI con los comentarios de Fomento, y dice esto:
pues eso, con esto decir que queda descartado dicho vestibulo, y resuelta la duda al fin
saludos
Compartimentación de ascensores que comunican sectores de incendio diferentes
El vestíbulo de independencia de acceso al ascensor puede ser, simultaneamente, el de una escalera especialmente protegida (única función que obligaría a que tuviese control de humos) el exigible en la comunicación entre una zona de uso aparcamiento y cualquier otro uso o bien el interpuesto entre dos o más sectores de incendio.
Cuando las puertas de acceso al ascensor estén situadas, en todas las plantas, en el recinto de una escalera compartimentada como los sectores de incendios o en el recinto de una escalera protegida, dichas puertas quedan suficientemente protegidas frente al riesgo de propagación ascendente, por lo que en tales casos no se precisa aplicar ninguna de las alternativas establecidas en el punto 4.
pues eso, con esto decir que queda descartado dicho vestibulo, y resuelta la duda al fin

saludos