Hola, En una instalación (tanque enterrado, descargadero terrestre) de almacenamiento de Gasoil (producto clase C) regulada por la IP-3, ¿es necesario que exista una pinza para la conexión de la cisterna a tierra?

Según lo leido en IP-3, no indica nada, pero no se lo que indica el ADR.

GRACIAS.
por
#27980
La pinza de descarga es sólo obligatoria cuando hay productos de clase B (gasolina, por ejemplo), pero el criterio del técnico puede ser diferente.