Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
por
#28037
Hola a todos, estoy calculando el riesgo intrínseco de una nave destinada a almacen de equipos de climatización y conductos. Pero no encuentro un dato de qvi que se aproxime a este almacenamiento, el más cercano que veo es "aparatos domésticos", relacionado con las máquinas deaire acondicionado, pero no estoy seguro ya que me parece un valor algo bajo, qvi= 200 MJ/m3, y como resultado de Qs=222.22 MJ/m2, he supuesto Ci= 1 ¿que opinais?

Gracias!!!
Avatar de Usuario
por
#28054
No viene nada especificamente para lo que buscas asi que yo creo que tendras que adaptarlo a lo que mas se asemeje.

También viene para Refrigeradores con un valor de 300 MJ/m3, que no se si se referira a los frigorificos o aparatos refigeradores como aire acondicionado.

Para armarios frigorificos viene el mismo valor de qvi.
por
#28236
Yo elegiría armarios frigoríficos, pero claro, eso es una decisión mía. Tendrás que tomar la que más se asemeje a tu uso.

No te agobies por esa decisión y piensa que siempre que tengas dudas, debes tirar por el lado de la seguridad, que siempre es mejor guardarse las espaldas que nunca se sabe ... :)

Saludos varios