resistencia de tierra en vivienda - 23 ohms El tema está resuelto (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
por
#281817
Buenas tardes, tengo un vivienda, con un patio de 100 m2, al qual le di tierra el otro dia a traves de una piqueta (no tenia desde hace años), queria hacer la resistencia de tierra a ver que valor de daba y me ha dado 23 ohms gracias a que un colega pudo venir a medirmelo.

La medición se hico desde inicio del patio con el medidor, un cable al tierra que se quiere medir y los otros 2 a 2 piquetas clavadas en los extremos opuestos del patio clavadas únicamente para la ocasión.

Pensaba que el valor era malo pq lei que tenia que ser un valor de 10 ohms máximo, pero esos 10 son para telecomunicaciones, por lo tanto teniendo un diferencial de 30 milis es mas que correcto ese valor de 23 ohms, no ?

No se seguro, pero creo que 0.03 A * 23.4 ohms = 0.702 voltios de máxia tensión en posible defecto, no ?

Según he leido el reglamento establece que las tensiones no sean superiores a 24 o 50 v (ITC-BT 24)

Es correcto lo dicho ?

gracias.

adjunto imagen de la medición.

Imagen

Uploaded with ImageShack.us
Avatar de Usuario
por
#281819
juanju escribió:La medición se hico desde inicio del patio con el medidor, un cable al tierra que se quiere medir y los otros 2 a 2 piquetas clavadas en los extremos opuestos del patio clavadas únicamente para la ocasión.
En los anexos al reglamento, se indica como ha de hacerse.. no se si son o no correctas las distancias, pero el método es mas o menos como lo describes..

teniendo un diferencial de 30 milis es mas que correcto ese valor de 23 ohms, no ?
Si

No se seguro, pero creo que 0.03 A * 23.4 ohms = 0.702 voltios de máxia tensión en posible defecto, no ?
Si

Según he leido el reglamento establece que las tensiones no sean superiores a 24 o 50 v (ITC-BT 24)
Si

Es correcto lo dicho ?
Si

gracias.
de na..

Avatar de Usuario
por
#283345
Además de que cumpla el REBT tienes que ver que las normas de enlace de la compañía, en su apartado de la redes de PAT, el valor obtenido tiene que estar por debajo del máximo que este permita; por ejemplo en las de Unelco-Endesa exige un valor max. de 37 ohm.

Aunque una vivienda el valor de la Ud=IdxRt esté por debajo de los 24 v al tener ID de 0,03A, por ejmplo para el conjunto del edificio si tiene en el cuarto de bombas un motor protegido por cuadro con PIA adecuado y un ID 0,3A el valor máx. será de 80 ohm para no superar esos 24v, lo mismo que para un aldo público.

Salu2.
Avatar de Usuario
por
#284626
Cueli escribió:
juanju escribió:La medición se hico desde inicio del patio con el medidor, un cable al tierra que se quiere medir y los otros 2 a 2 piquetas clavadas en los extremos opuestos del patio clavadas únicamente para la ocasión.
En los anexos al reglamento, se indica como ha de hacerse.. no se si son o no correctas las distancias, pero el método es mas o menos como lo describes..


Depende del medidor, normalmente son dos piquetas clavadas en línea con la tuya con 2 cables de 5 y 10 metros de longitud.

por
#284695
Pxm1031 escribió:
Cueli escribió:
juanju escribió:La medición se hico desde inicio del patio con el medidor, un cable al tierra que se quiere medir y los otros 2 a 2 piquetas clavadas en los extremos opuestos del patio clavadas únicamente para la ocasión.
En los anexos al reglamento, se indica como ha de hacerse.. no se si son o no correctas las distancias, pero el método es mas o menos como lo describes..


Depende del medidor, normalmente son dos piquetas clavadas en línea con la tuya con 2 cables de 5 y 10 metros de longitud.



Perdona pero creo que según marca el punto 2.2 del Anexo 4 de la guía técnica de aplicación del REBT la distancia entre la pica H y la pica S debe ser al menos de 20 metros, del mismo modo la distancia entre la pica S y la pica E debe ser de al menos 20 metros...

Un saludo!
Palabras clave
Temas similares