Tengo que calcular la seccion de la LGA de un edificio ,y resulta que no se si lo hago mal o no.
He visto un ejemplo que es el siguiente:
potencia: 85731
tension:400
cos fi: 0,8
longitud:10
caida de tension max:0,5
caida de tension:0,55
caida de tension(%):0,14
Pues yo lo haria asi: s=85731*10/400*2*44=24,35 mm2

y el que ha hecho los calculos pone: seccion calculada =19,14 mm que es parecida a la mia ,habra tomado en vez de 44 pues 56,pero luego pone potencia instalada 70 mm2,de donde sale los 70 mm2?son varias viviendas y garaje pero la potencia esta bien calculada.
Ayudarme por favor.
por
#286906
hola lamesuka,

yo haria lo siguiente:

S= (P*L) / (y * e * v ) =

S=(85731*10)/(56*2*400) = 19.1363 mm2

por lo tanto sección de 25 mm2, pero para 25 mm2 la caida real será de 1,5309 volts, que eso equivale a 0.382 de % en esa LGA

Pero so pones una LGA con sección de 70 mm2, daria una caida de tensión de 0.546 volts que equivale a una caida en % de 0.1366 %

Lo único que quizas ha elegido 70 mm2 pq para 85000 + - , tendrás una intensidad xx, y claro la sección calculada para 25 mm2 no soporta los Ampers de 85000 W, y según tablas REBT se ha elegido la de 70 mm2 y por eso luego da esos valores de caidas de tensión tanto en volts como en %.
por
#286918
hola...

si ha elegido 70 mm2, es pq se pone cable de aluminio dnd para 85731 W la intensidad es 123,74 A

Según tabla ITC-14 para una intensidad de 123,74 A, la máxima seria 124 A para sección de 50 mm2, pero como es muy justo, se ha elegido 70 mm2, aunque teoricamente la sección de 50 mm2 valdria.
por
#286946
juanju escribió:hola...

si ha elegido 70 mm2, es pq se pone cable de aluminio dnd para 85731 W la intensidad es 123,74 A

Según tabla ITC-14 para una intensidad de 123,74 A, la máxima seria 124 A para sección de 50 mm2, pero como es muy justo, se ha elegido 70 mm2, aunque teoricamente la sección de 50 mm2 valdria.


¿Y no será simplemente, porque calculando la intensidad salen 154,67 A, y la intensidad maxima del cable de cobre de 50mm2 es 159A, y se pasó al cable de 70mm2 que soporta 202A, y protege la linea con un fusible de 160A?
por
#286963
Hola darzu, cierto, siento el error, intensidad 154, tengo un calculo automatico... y tenia por defecto 1 de cos. :-(
es que una LGA con coseno de 0.8... normalmente a efectos de calculo se suele usar 1 según vademecum, no ? bueno, de todas formas con cos 0.8 son 154 A.

tanto puede ser 202 A de I max. para cu para 70 mm2
como puede ser 158 A de I max. para al para 70 mm2.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 4 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro