wenner escribió:HASTA LUEGO LUCAS escribió:Pero para saber si esa borna de tierra es de las masas del grupo o de la tierra del neutro tendré que hablar con el fabricante del generador GESAN.
Si fuera así, entonces tendré un sistema TT pero sin neutro puesto a tierra. ????? opción no recogida en el REBT.
Al plantearlo como duda del sistema TN-S realmente me puse en la peor de las circunstancias, creo.
Si no estás seguro, va a ser la de las masas del grupo, ya que la tierra del neutro estaría directamente conectada al borne del neutro. Para comprobarlo es sencillo, sólo tienes que medir la impedancia de bucle entre una fase y tierra (el conductor de protección), si te dá un valor kOhm ó MOhm será el borne de las masas del grupo.
Tendrías un esquema IT y la tierra de la instalación debe ser independiente de las de las masas del grupo.
¿IT? Yo tengo neutro, y la BT_08 no prescribe neutro.