Hola a todos.

Tengo un problema con un CT que está en correcto funcionamiento, pero no está legalizado en industria y por otro lado la empresa suministradora no lo tiene registrado. Al parecer había antes un CT viejo que fue desconectado quitando los XS del entronque aéreo subterraneo más cercano al CT y así se consiguió dar servicio sin realizar trámites.

Para poder abrir expediente de nuevo suministro en industria nos solicitan el registro del CT en Industria y los protocolos de los trafos de la celda de medida. Una empresa eléctrica nos ha pasado el siguiente presupuesto:

* Transformador de intensidad relación 110/5A. 22000, colocado y verificado ante la delegación. LO QUE CORRESPONDA. unidades --> 3 ; precio --> 649´20 (€) ; coste --> 1.947´6 (€)
* Transformador de tensión 24 kV. relación 110/5A. 22000/110v, colocado y verificado ante la delegación de industria. LO QUE CORRESPONDA. unidades --> 3 ; precio --> 823´40 (€) ; coste --> 2.470´2 (€)
* Tarificador electrónico con funciones de activa, reactiva y maxímetro, completamente colocado y verificado ante la delegación de industria. unidades --> 1 ; precio --> 631´20 (€) ; coste --> 631´2 (€)
Nuevo cableado del equipo de medida con cable apantallado, completamente terminado y en perfecto estado de funcionamiento. unidades --> 1 ; precio --> 410 (€) ; coste --> 410 (€)
* Proyecto eléctrico de CT, dirección del proyecto, tramitaciones y tasas. --> 3.069 (€)
* TOTAL --> 8.528 (€)

¿Podéis darme vuestra opinión acerca de este presupuesto? ¿Pensais que son precios de mercado el de los trafos de la celda de medida y del proyecto del CT?

Gracias por vuestra ayuda.
Un saludo
Avatar de Usuario
por
#254785
¿Qué pasó con?
viewtopic.php?f=14&t=30047
viewtopic.php?f=11&t=30595
viewtopic.php?f=14&t=30603
viewtopic.php?f=9&t=31297
viewtopic.php?f=8&t=31328
por
#290834
Todos los asuntos que pregunta Vallés han quedado cerrados, más vale tarde que nunca.

En cuanto a este asunto quedó resuelto cuando se realizó la sustitución de los trafos de intensidad por el valor que propuse en el planteamiento de este asunto. No hizo falta cambiar los trafos de tensión, ya que disponíamos de los protocolos y también disponíamos del proyecto. Ni tampoco el tarificador.

Una vez cambiados los trafos de intensidad al precio que propuse en la apertura del asunto, se le facilitaron los protocolos correspondientes a la empresa suministradora y se llegó a un acuerdo para dar de alta nuevo contrato de suministro eléctrico.

Doy por concluido este asunto.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro