Sección mínima para el transporte de energia. (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
Avatar de Usuario
por
#291156
Hola, me gustaría saber cuales son las secciones mínimas que por normativa existen para el transporte aéreo y subterráneo de energía en lineas de alta tensión.

Gracias.
por
#291182
Yo creo que no existen secciones mínimas definidas, lo que si existe son distintas normativas que regulan el diseño del conductor dependiendo del tipo de instalación. Normalmente, independientemente del tipo de instalación, para el cálculo de un conductor tienes que hacer las comprobaciones de:

1) Intensidad máxima
2) Caída de tensión
3) Intensidad de cortocircuito

Luego, dependiendo de los usos, las distintas normativas definen los valores para caídas de tensión máximas, las fórmulas de cálculo, etc.