rcarraez escribió:Hola a todos,
tengo una duda acerca de la distribución de rociadores según la UNE 12845. Según la tabla 19, para un REA la superficie máxima por rociador es de 9m², y si la distribución es normal la separación máxima entre los rociadores será de 3.7m. Como la cobertura de un rociador es circular, para que quedo toda la superficie cubierta, a razón de 9m² por rociador, la separación entre ellos será de 2,39m (cada rociador con un radio de 1,69m). Si fuera al tresbolillo la separación estricta es ligeramente mayor.
Mi duda es: ¿puedo colocarlos cada 3.7m o debo colocarlos cada 2,39? La diferencia es grande.
Gracias por la ayuda!
Hola rcarraez
La norma permite en REA y distribución normal que la separación máxima entre rociadores sea 3,7 m siempre que la cobertura sea como máximo de 9 m2.
Ten en cuenta lo de S y D.
saludos