Hola a todos.
Tama a ver que te parece:
La exigencia del RIPCI.
"La red de BIEs deberá garantizar durante una hora, como mínimo, el caudal descargado por las dos hidráulicamente más desfavorables, a una presión dinámica a su entrada comprendida entre un mínimo de 3 bar y un máximo de 6 bar"
La cumplo con, en mi caso, un deposito de 12000 litros y un equipo de bombeo principal único eléctrico, con lo que según la UNE 23500-90 efectivamente el sistema de abastecimiento de agua es clase III.
Con lo que si además cumplo esto, que me indica para el equipo de bombeo principal único eléctrico:(Al cumplir la primera se cumple la segunda (entiendo yo), excepto lo de la señalización claro)
"En todo caso, la línea de alimentación desde el cuadro general de distribución será independiente y con un interruptor exclusivo convenientemente señalizado"
"La conexión de fuerza se realizará en un punto tal que, aunque todos los circuitos eléctricos para otros usos
distintos a los de protección contra incendios estén desconectados, el servicio para esta función esté asegurado. El interruptor correspondiente estará señalizado indicando claramente la importancia del servicio que presta"
Entonces ya estoy cumpliendo con todas las exigencias sin ningún suministro alternativo. Es esta la respuesta a la adivinanza???
Muchas gracias. Saludos
PD: El cable AS+ no seria obligatorio, no? Solo razonablemente necesario.