Hola a todos.

En primer lugar deciros que no soy ingeniero ni estoy estudiando, si lo fuera supongo que esta pregunta sería una estupided... jejeje...

Tenemos un problema de presión y caudal en nuestras viviendas, son de nueva construcción y para realizar una reclamación, tenemos que argumentarla, y bueno, lo que necesito es solo una orientación respecto a un tema muy concreto.

Tenemos un grupo de presión para 3 portales, son 56 viviendas. He hecho un cálculo rápido y tirando a la baja de los caudales instantáneos de cada vivienda según la tabla 2.1 del HS4 y me salen unos 60 dm3/s

Según los planos, las secciones son de 4" a la salida de bombas hasta la primera derivación de 2" 1/2 para el primer portal, sigue en 3" hasta la segunda derivación de 2" 1/2 y sigue ya en 2" 1/2 hasta el tercer portal.

Hasta aquí, supongo que si el plano está aprovado es por que los cálculos están correctos... pero el problema "creemos" que viene de este punto.

En los grupos de presión, la tubería entre la salida de las bombasy os vasos de expansión hasta la salida del cuarto de bombas es de 2" 1/2 y tiene unos 8 metros de recorrido hasta la salida del cuarto, después del cuarto es cuando pasa a 4" y sigue el esquema que he citado anteriormente.

En los momentos de más consumo lo pisos más altos, los 4º y 5º se quedan sin presión, hasta el punto de no salir agua en el 5º.

El circuito a la salida de las bombas, en la tubería de 2" 1/2, tiene una presión de 6.8 bares máx.

La tubería es de galvanizado.

Creemos que esta disminución de sección es la responsable de las pérdidas de caudal y presión en los puntos de suministro, pero no tenemos ni idea de si esa pérdida puede ser de un 5% o de un 50%...

Si pudiérais ayudarme un poco con esto, simplemente para saber si el problema es de ahí o tenemos que buscar algún otro problema en la instalación, como que las bombas sean pequeñas o algo... las bombas son de 4cv y según plano 15m3/h.

He intentado explicarlo lo mejor posible para que sea más facil ver la situación.

Un saludo.
por
#298411
Lo mejor que puedes hacer es buscar un ingeniero que inspeccione la instalación "in situ" y os asesore.
Avatar de Usuario
por
#298417
206tc escribió:Hola a todos.

En primer lugar deciros que no soy ingeniero ni estoy estudiando, si lo fuera supongo que esta pregunta sería una estupided... jejeje...

Tenemos un problema de presión y caudal en nuestras viviendas, son de nueva construcción y para realizar una reclamación, tenemos que argumentarla, y bueno, lo que necesito es solo una orientación respecto a un tema muy concreto.

Tenemos un grupo de presión para 3 portales, son 56 viviendas. He hecho un cálculo rápido y tirando a la baja de los caudales instantáneos de cada vivienda según la tabla 2.1 del HS4 y me salen unos 60 dm3/s

Según los planos, las secciones son de 4" a la salida de bombas hasta la primera derivación de 2" 1/2 para el primer portal, sigue en 3" hasta la segunda derivación de 2" 1/2 y sigue ya en 2" 1/2 hasta el tercer portal.

Hasta aquí, supongo que si el plano está aprovado es por que los cálculos están correctos... pero el problema "creemos" que viene de este punto.

En los grupos de presión, la tubería entre la salida de las bombasy os vasos de expansión hasta la salida del cuarto de bombas es de 2" 1/2 y tiene unos 8 metros de recorrido hasta la salida del cuarto, después del cuarto es cuando pasa a 4" y sigue el esquema que he citado anteriormente.

En los momentos de más consumo lo pisos más altos, los 4º y 5º se quedan sin presión, hasta el punto de no salir agua en el 5º.

El circuito a la salida de las bombas, en la tubería de 2" 1/2, tiene una presión de 6.8 bares máx.

La tubería es de galvanizado.

Creemos que esta disminución de sección es la responsable de las pérdidas de caudal y presión en los puntos de suministro, pero no tenemos ni idea de si esa pérdida puede ser de un 5% o de un 50%...

Si pudiérais ayudarme un poco con esto, simplemente para saber si el problema es de ahí o tenemos que buscar algún otro problema en la instalación, como que las bombas sean pequeñas o algo... las bombas son de 4cv y según plano 15m3/h.

He intentado explicarlo lo mejor posible para que sea más facil ver la situación.

Un saludo.


Es complicado sacar conclusiones a través de un foro. Coincido con @BECERRO, buscar a un ingeniero que:

1) Evalúe la instalación in-situ.
2) Si ve cosas "mejorables" o "defectuosas", que elabore un informe para presentar al constructor o promotor y así presionarle.
3) Y si aún así no os arreglan el problema, ese mismo informe os valdrá como pericial de parte para iniciar un procedimiento judicial de reclamación.

Si hay un profesional metido en el asunto, el promotor o constructor verá que vais en serio.
Avatar de Usuario
por
#298419
Puede parecer corporativismo excesivo, pero coincido con los compañeros...
A veces el problema es un conjunto de pequeños problemas díficiles de ver en un foro...
por
#298701
Pues a simple vista no lo veo del todo mal.

Creo que el problema podría ser de regulación, o de algún by-pass que os haga la puñeta.

También seria interesante conocer marca y modelo de grupo.

Si tienes más documentación,¿ podrías enviarla por privado para darle un vistazo?
por
#298814
Perdonar la tardanza en responder.

Muchas Gracias a todos, la idea es primero saber si el fallo puede venir de aqui, para después por supuesto contratar a un ingeniero que haga un informe para denunciar a la constructora, que sin un informe no hacemos nada, pero claro, queremos una cierta idea por que no vaya a ser que esté todo bién y el problema sea de la grifería o que se yo... se que es un poco dificil sin ver la instalación in situ, pero por eso intenté dar todos los datos posibles.

Kone77, muchas gracias por tu ofrecimiento, tengo planos de toda la instalación, el general y por plantas, lo unico que tengo que apuntar son los grupos que en el plano solo aparece la potencia y caudal, pero no tengo marca y modelo y tampoco tengo las gráficas de las bombas, ahora mismo estoy pasando la semana santa en el pueblo, pero el lunes apuntaré los modelos de bombas e intentaré conseguir las gráficas y lo que encuentre por internet, y si me facilitas un email te envío todo sin problemas, así como la tubería que está en 2" 1/2 en vez de 4" marcada en el plano.

Un saludo.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro