Hola;

Como siempre vengo con un pequeño problemilla :cabezazo. En un edificio en el cual la columna seca sube por una escalera protegida, ¿es necesario situar la IPF-40 e IPF-39 con un marco y un cristal o podría situarse simplemente los bifurcadores y los tapones? el problema viene porque no hay casi espacio en el rellano del portal y necesito ahorrarme espacio.

Gracias por adelantado
por
#2971
sbenitogonzalez

No hay norma que lo obligue, ya que en el RIPCI lo único que habla es de salidas, y en el DB SI sólamente indica los edificios que deben dotarse de esta instalación.

Ojo de todas las maneras como las nombras en el proyecto, porque si las llamas IPF incluyes el marco y la puerta

Procura consensuarlo con el OTC que muchas veces las "normas no escritas pero habituales" se exigen con mayor celo.

De cualquier manera, un poco (bastante) chapuza te va a quedar.

saludos
por
#2979
[quote="TAMA58"]sbenitogonzalez

Lo primero muchas gracias por la premura en la contestación. El problema es que no hay espacio y como es en una escalera de servicio no importa tanto que quede visto.

Creo que situar solo las bifurcaciones y no toda la IPF reduciría algo el espacio. Estoy en lo correcto?

Gracias
por
#2988
No creas que mucho. Disminuyes el volumen ocupado pero la profundidad de la bifurcación no la salvas.

De cualquier manera dispones también de armario completo (cofre) para alojar las bifurcaciones y válvulas, aunque la tubería quede vista.

saludos
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro