Según la ITC 19,

en el apartado 2.2.2 "..., salvo justificación por cálculo, la sección del neutro será como mínimo igual a la de fases."
En cuanto a las intensidades máximas admisibles, se corresponden con la sección equivalente para cables con aislamiento tipo RZ (XLPE) 0,6/1kV. Por ejemplo: la de 54,6 Alm, se corresponde con la sección de 50 mm² en aluminio, la 95mm² Alm se corresponde con 95 mm².
Y otra cosa: se supone que si utilizas un cable con neutro fiador, ese cable es para uso en redes de distribución "aéreas" (ITC-06), que no es el caso, y si, además, tal como dices, es para una instalación provisional, si te vas a la ITC-33 te dirá que hay que utilizar cables aptos para servicios móviles. Que yo sepá, los trenzados de aluminio (que son los que tienen fiador con neutro almelec) no son aptos para servicios móviles.
saludos y