Hola a todos:
Hemos cogido el mantenimiento del sistema contra incendio de una nueva comunidad, al ver el parte de mantenimiento del año pasado hemos visto que hay varios detectores autónomos de CO averiados, la anterior empresa había presupuestado su sustitución y ahora nos piden que los cambiemos nosotros.
Los detectores autónomos de CO cuentan con una salida de rele cada uno que es la que activa la ventilación forzada del garaje pero no hay central de detección de CO.
Mi postura es que se debería de contar con central de CO, pero al ser una instalación ya hecha nos piden que sustituyamos los detectores averiados por otros también autónomos y que quede todo como ha estado hasta ahora, es decir sin central de detección de CO.
¿Cómo lo veis? ¿Cuál es vuestra postura al respecto?
Espero vuestros comentarios. Un saludo y gracias de antemano.
Última edición por WINSTON el 24 Abr 2012, 21:14, editado 1 vez en total
por
#300073
Hola WINSTON

No es CO2 (DIóxido de carbono) es CO (monóxido de carbono).

En el mercado no creo que encuentres detectores de CO autónomos con las suficientes garantías (homologación) para instalar en un garaje. Encontrarás alguno para uso"doméstico".

Soy de tu opinión. Deberías proponer el cambio de sistema:central + detectores homologados.

un saludo y bienvenido
por
#300077
Gracias Tama por tu corrección tienes toda la razón.
El problema que tenemos es que la anterior empresa había presupuestado simplemente la sustitución de los detectotes autónomos y veo difícil que ahora nos aprueben poner la central.
Adjunto el enlace a la ficha técnica del detector autónomo más decente que he encontrado a ver que os parece.
http://www.casmar.es/productosFicha.asp?id=4248
Un saludo
por
#300079
Hola WINSTON

Como te indiqué es un detector doméstico, que se va a activar con cualquier cosa que salga por el tubo de escape y cada vez que se active va a "pitar".
Tiene el inconveniente que funciona a 12-24 Vcc, con lo que necesitas una FA y conectar todos los detectores a ella a través de canalización, así como conectar los relés de cada detector a la maniobra de la ventilación.

Insisto, informa y convence a la propiedad de que tiene un sistema obsoleto e inseguro, que debe actualizar. Inténtalo al menos, proponiendo una variante con el sistema correcto. A veces te llevas alguna sorpresa.

un saludo
Avatar de Usuario
por
#300673
TAMA58 escribió:Hola WINSTON

Como te indiqué es un detector doméstico, que se va a activar con cualquier cosa que salga por el tubo de escape y cada vez que se active va a "pitar".
Tiene el inconveniente que funciona a 12-24 Vcc, con lo que necesitas una FA y conectar todos los detectores a ella a través de canalización, así como conectar los relés de cada detector a la maniobra de la ventilación.

Insisto, informa y convence a la propiedad de que tiene un sistema obsoleto e inseguro, que debe actualizar. Inténtalo al menos, proponiendo una variante con el sistema correcto. A veces te llevas alguna sorpresa.

un saludo

y me atrevería a decir que "alegal".
Si dispone de ventilación mecánica, el sistema es los suficientemente importante como para que tenga una instalación correcta con detectores y central y con maniobra sobre los ventiladores automático y manual.
:typ
por
#300685
Gracias Sir Maky y Tama por vuestro aporte, estamos de acuerdo en que no es lo correcto, pero claro llevan 25 años con el sistema de detectores autonomos y ahora no quieren hacer el desmbolso de un sistema con central...
En cuanto a la maniobra para activar la ventilacion forzada no hay problema ya que cada detector cuenta con una salida de rele a elegir NO/NC que activaria el contactor que controla la ventilacion.
En cuanto a la excesiva sensibilidad del detector, el unico problema seria que se activara mas frecuentemente la ventilacion que con un sistema dedicado.
Un saludo a todos.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro