Hola, estoy calculando una autoválvula, y mi pregunta es la siguiente ¿Cuál es la diferencia entre la tensión asignada a la autoválvula (Ur) y la tensión máxima de aislamiento (Um) ? Por lo que he visto los fabricantes no indican nada de Um.

Gracias.
Avatar de Usuario
por
#302411
Buenos días, aunque yo las llame aquí Un y Uc, es lo mismo. Según qué fabricantes, sí que hablan de la máxima de aislamiento, en el caso de Schneider es Uc, y el proceso para el cálculo, justificación y elección de una autoválvula, hay que proceder de acuerdo a este flujograma, según el cual, la variable más influyente para la elección es el régimen de neutro. Además de eso, debes considerar también el nivel ceráunico de la zona en la que radica la instalación.

Imagen

Donde los principales criterios eléctricos de dimensionado son:
- la tensión máxima permanente Uc, función de la tensión
nominal Un y del régimen de neutro,
- la corriente nominal In (ej: 10 kA)
- la tensión residual Ures, a In (onda 8/20 μs)
- la línea de fuga.

(tomado del manual de cálculo de protecciones para trafos de schneider)
http://www.schneiderelectric.es/documents/news/automation-control/el-transformador.pdf

Saludos.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro