Hola Manu
Te copio el contenido del CTE con comentario de FOMENTO y veras que las instalaciones de pararrayos no se tiene que aplicar el CTE.
Esta version del CTE, es el que GOBIERNO ofrece como aclaraciones para los profesionales y no para el usuario, donde ponen los comentarios y especifica correctamente el abasto del CTE.
Copio parte del contenido y pongo el link donde lo podeis verificar y pasar a quien corresponda: [url]http://www.codigotecnico.org/web/galerias/archivos/DB_SUA_19feb2010_comentarios_2dic2011.pdf /url]
Pagina 4
II Ámbito de aplicación
Comentario del Gobierno de ESPAÑA, Ministerio de Fomento
Secretaría de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas
Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda
Aplicación del DB SUA a elementos de uso exclusivo para mantenimiento, inspección, reparaciones,
etc.
Conviene recordar que el DB SUA no es aplicable a los elementos del edificio cuyo uso esté reservado a per-
sonal especializado de mantenimiento, inspección, reparación, etc. ya que dichas personas no se consideran
“usuarios del edificio”, que son los contemplados en el objeto del requisito básico “Seguridad de utilización y
accesibilidad”. Dichos elementos deben cumplir la reglamentación de seguridad en el trabajo que en cada ca-
so les sea aplicable. Es decir estos son mis comentarios como experto en el CTE SUA 8.....
¡¡¡Una instalación de pararrayos¡¡¡ ..... , esta reservada a personal especializado de mantenimiento, inspección y reparación, y dichas personas no se consideran “usuarios del edificio”...
Conclusiones.... EL CTE NO ES APLICABLE A LAS INSTALACIONES DE PARARRAYOS, A IGUAL QUE SALA DE CALDERAS, ASCENSORES, ANTENAS, AIRES ACONDICIONADO etc...etc....
Angel Rodríguez Montes
manuinstalador escribió:Buenas,
Armandorra, efectivamente, es correcto que la UNE EN 21186 dice que tiene que haber 2 bajantes por pararrayos.
Pero la UNE EN 21186 es una norma que recomienda (no obliga), en cambio, el Código Técnico de la Edificación (CTE) dice que tiene que haber una bajante como mínimo. Por lo tanto, para estructuras de pararrayos en España, se tiene que colocar una bajante, no doblaría el coste.
Comentar también que según CTE, la instalación de pararrayos tendrá segundas bajantes en los siguientes casos:
- Estructuras de altura superior a 28 metros.
- La proyección horizontal es superior a la proyección vertical.
Espero haberos ayudado.
Manu