Hola a todos.
A ver os escribo porque tengo un jaleo con esto del RSCIE que es que no me aclaro. Es como todo en la vida, estudias una carrera no te enseñan el 90% de las cosas con las que te enfrentas luego en el día a día.
Bien se trata de la legalización de un almacén de materiales de construcción. Resulta que el cliente lo tenía legalizado pero cerró el almacén por la crisis. Pues bien ahora va alquilarlo como almacén de construcción de nuevo pero en industria ahora le dicen que hay que aplicar el RSCIEI. A no ser que un técnico justifique la no aplicación del RSCIEI.
Pues bien resulta que ese técnico competente soy yo
. He hablado con Industria y me han dicho que se puede rellenar un papel, que ahora mismo no tengo aquí, que es para justificar la no aplicación de este reglamento. Yo sinceramente pensaba que esto es un almacenamiento industrial, pero en industria me sueltan que si justifico menos de 3 millones de megajulios no hay que aplicar el reglamento. Esto es lo primero que no me cuadra, pero si en industria me lo dicen tiraré para alante.
Pues bien me pongo a calcular, en el RSCI viene que la qv de materiales de construcción son 800MJ/m3, con Ra=1,5. La superficie del almacén son 600 m2, el Ci=1, porque no se en que caso se usa otro. Lógicamente, toda la superficie no se va a llenar de materiales, pero estoy mu loco y lo he hecho como si fuera con toda la superficie, y una altura de 3 metros, aunque va a ser menos. Y haciendo la siguiente cuenta me sale:
800x1x3x600
----------------x1,5=3600 MJ/m2
600.
Entonces me doy cuenta que haciéndolo así me sale que mi riesgo intrínseco es Alto de nivel 6
. ¿Que actuaciones implica esto?
Además ahora viene lo bueno, si calculo la carga total de fuego del local 3600x600=2.160.000 MJ.
Con lo que no llego ni de lejos a 3 millones de Megajulios. ¿Este razonamiento es correcto?. Porque no me entra en la cabeza tener un local de riesgo intrínseco alto, y que no tenga que aplicar el reglamento porque no llego a 3 millones de megajulios.
Os agredecería una ayudita con esto. Saludos
A ver os escribo porque tengo un jaleo con esto del RSCIE que es que no me aclaro. Es como todo en la vida, estudias una carrera no te enseñan el 90% de las cosas con las que te enfrentas luego en el día a día.
Bien se trata de la legalización de un almacén de materiales de construcción. Resulta que el cliente lo tenía legalizado pero cerró el almacén por la crisis. Pues bien ahora va alquilarlo como almacén de construcción de nuevo pero en industria ahora le dicen que hay que aplicar el RSCIEI. A no ser que un técnico justifique la no aplicación del RSCIEI.
Pues bien resulta que ese técnico competente soy yo

Pues bien me pongo a calcular, en el RSCI viene que la qv de materiales de construcción son 800MJ/m3, con Ra=1,5. La superficie del almacén son 600 m2, el Ci=1, porque no se en que caso se usa otro. Lógicamente, toda la superficie no se va a llenar de materiales, pero estoy mu loco y lo he hecho como si fuera con toda la superficie, y una altura de 3 metros, aunque va a ser menos. Y haciendo la siguiente cuenta me sale:
800x1x3x600
----------------x1,5=3600 MJ/m2
600.
Entonces me doy cuenta que haciéndolo así me sale que mi riesgo intrínseco es Alto de nivel 6

Además ahora viene lo bueno, si calculo la carga total de fuego del local 3600x600=2.160.000 MJ.
Con lo que no llego ni de lejos a 3 millones de Megajulios. ¿Este razonamiento es correcto?. Porque no me entra en la cabeza tener un local de riesgo intrínseco alto, y que no tenga que aplicar el reglamento porque no llego a 3 millones de megajulios.
Os agredecería una ayudita con esto. Saludos