por mjtb
- 05 Nov 2012, 22:48

-
Perfil básico de usuario
- 05 Nov 2012, 22:48
#311616
Buenas noches, os planteo los antecedentes de la instalación a estudio.
Se trata del estudio de una nave industrial de 42 x 15,25 m destina a taller de reparación de vehiculos, en la cual existen dos fosos los cuales tienen el acceso a traves de una escalera descendente. En dicha planta bajo rasante nos encontramos una superficie 7 x 15 m empleada para inspeccionar la parte baja del vehiculo y al mantenimiento de maquinas que cuelgan del forjado. Altura del sotano = 3. Distancia desde la parte superior de la escalera al exterior 18 m.
Tras evaluar el reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, llego a la conclusión que se trata de un establecimiento tipo C, nivel de riesgo bajo (2) y unico sector de incendio.
Hasta y todo bien. El problema me surge cuando analizado los elementos de evacuación:
1.- Número y disposición de las salidas: Aplico DB-SI Tabla 3.1 apartado 3 y considero UNA UNICA SALIDA
Una planta o recinto pueden disponer de una única salida de planta o salida
de recinto respectivamente cuando cumpla las condiciones siguientes :
- La ocupación no excede de 100 personas, excepto en el caso de existir
50 personas en zonas desde las que la evacuación hasta una salida de
planta deba salvar una altura mayor que 2 m en sentido ascendente.
- La longitud de los recorridos de evacuación hasta una salida de planta
no excede de 25m, excepto si se trata de una planta que tiene una salida
directa al espacio exterior seguro y la ocupación no excede de 25
personas, que podrá tener una longitud de 50m .
- La altura de evacuación de la planta considerada no excede de 28 m.
2. Disposición de escaleras y aparatos elevadores: de acuerdo con el artículo 7
de la NBE-CPI/96, apartado 7.3, subapartados 7.3.1, párrafos a) y c), 7.3.2, y
7.3.3. ==> Indica que: LAS ESCALERAS PARA EVACUACIÓN ASCENDENTE SERÁN SIEMPRE PROTEGIDAS.
Pero en el apartado caracteristicas de las escaleras nos indica "
En la planta de salida del edificio las escaleras protegidas o especialmente
protegidas para evacuación ascendente pueden carecer de compartimentación. Las
previstas para evacuación descendente pueden carecer de compartimentación
cuando sea un sector de riesgo mínimo."
que entendeis ¿la escalera que accede al fosos seriá escalera protegida/compartimentada? o sin compartimentar
Se trata del estudio de una nave industrial de 42 x 15,25 m destina a taller de reparación de vehiculos, en la cual existen dos fosos los cuales tienen el acceso a traves de una escalera descendente. En dicha planta bajo rasante nos encontramos una superficie 7 x 15 m empleada para inspeccionar la parte baja del vehiculo y al mantenimiento de maquinas que cuelgan del forjado. Altura del sotano = 3. Distancia desde la parte superior de la escalera al exterior 18 m.
Tras evaluar el reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, llego a la conclusión que se trata de un establecimiento tipo C, nivel de riesgo bajo (2) y unico sector de incendio.
Hasta y todo bien. El problema me surge cuando analizado los elementos de evacuación:
1.- Número y disposición de las salidas: Aplico DB-SI Tabla 3.1 apartado 3 y considero UNA UNICA SALIDA
Una planta o recinto pueden disponer de una única salida de planta o salida
de recinto respectivamente cuando cumpla las condiciones siguientes :
- La ocupación no excede de 100 personas, excepto en el caso de existir
50 personas en zonas desde las que la evacuación hasta una salida de
planta deba salvar una altura mayor que 2 m en sentido ascendente.
- La longitud de los recorridos de evacuación hasta una salida de planta
no excede de 25m, excepto si se trata de una planta que tiene una salida
directa al espacio exterior seguro y la ocupación no excede de 25
personas, que podrá tener una longitud de 50m .
- La altura de evacuación de la planta considerada no excede de 28 m.
2. Disposición de escaleras y aparatos elevadores: de acuerdo con el artículo 7
de la NBE-CPI/96, apartado 7.3, subapartados 7.3.1, párrafos a) y c), 7.3.2, y
7.3.3. ==> Indica que: LAS ESCALERAS PARA EVACUACIÓN ASCENDENTE SERÁN SIEMPRE PROTEGIDAS.
Pero en el apartado caracteristicas de las escaleras nos indica "
En la planta de salida del edificio las escaleras protegidas o especialmente
protegidas para evacuación ascendente pueden carecer de compartimentación. Las
previstas para evacuación descendente pueden carecer de compartimentación
cuando sea un sector de riesgo mínimo."
que entendeis ¿la escalera que accede al fosos seriá escalera protegida/compartimentada? o sin compartimentar