Hola, hay cajas que tienen dos salidas para LGA (tipo esquema 11), pero sacar dos LGA de una CGP con una salida, no se puede hacer.
Esto no quiere decir que no se puedan poner dos centralizaciones con una sola LGA, siempre que las intensidades admisibles y caidas de tensión cumplan especificaciones reglamentarias.
En mi opinión , se debe continuar con ek cálculo hacia el centro, tanteando, y luego volver hacia adelante con resultados mas definitivos que pueden llevar a incrementar el número de centralizaciones inclusive.
Las sección de las líneas de BT se debe ajustar ademas a la norma particular de la compañia suministrtadora, si dispone de la misma.
En todo caso si salen del orden de 8 lineas, se deberían aplicar los factores de uso que pueden mermar bastante la intensidad admisible.
Otra posibilidad contemplada en REBT es que si el centro está ubicado en el mismo edificio, las LGA pueden salir directamente del cuadro de baja del centro, por lo que no se instalarían CGP en el exterior del edificio. La ventaja o inconveniente se debe apreciar en un plano de planta, en función de la distancia entre centro y centralizaciones.