A ver si me sé explicar, te comento un tinglado que puede valerte:
1.- Formulación: La que te adjunto
2.- Aplica esta fórmula para cada foco acústico (o grupo de focos) de forma independiente, calculando el nivel de presión sonora en la ubicación que pretendes saber el nivel de presión sonora (por ejemplo en el otro extremo de la nave o donde tú quieras).
3.- Cada foco te dará un nivel de presión sonora, es decir foco 1 a los metros que esté al punto de medida = 50 dB(A), foco 2 a los metros que esté desde el punto de medida= 65 dB(A), etc.
4.- Cuandos tengas la totalidad de las presiones individuales calculadas en el punto que tú quieres, haces la suma logarítmica de todas las presiones sonoras calculadas y el resultado será la presión sonora total producida por todos los focos acústicos actuando a la vez.
5.- Tienes que calcular las superficies de cada paramentos, m2 de muro de bloques de hormigón, m2 de losa, m2 de ventanas, m2 de puertas y m2 de cubierta. Cada superfice multiplicarla por el coeficiente de absorción acústica alfa del material (por internet puedes encontrar datos en unidades sabines), haces el sumatorio y lo sustituyes en el fórmula.
Hala.... "pa" que no te aburras
Regístrese y/o inicie sesión para ver archivos adjuntos.