Diferencial gama residencial y terciario (Valoración de 4.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
por
#316417
Buenas tardes,
alguién podría indicar que diferencias existen entre diferencial gama residencial y terciario?
Pude usarse uno de gama residencial en un locla de pública concurrencia?
Espero vuestra ayuda
Gracias y un saludo
por
#316432
Las gamas es para hacer más fácil la selección de protecciones que vas a utilizar y a donde van destinadas.

Las de gama de residencial están hechas para viviendas con calibres específicos y curva de disparo C, mientras que las terciarias te dan mas calibres a elegir y más tipos de curva de disparo B, C y D y otras tambien que son la gama industrial que son para industria.

Mirate algún catalogo de schneider de equipos de protección y verás que la diferencia que hay entre ellas es la curva de disparo y si admite unidades auxiliares, ademas te explica para que zonas está diseñado y todo
por
#316446
Hola y ante todo muchas gracias por tu ayuda,
Pero mi duda es en los interruptores diferenciales, no en protecciones magnetotermicas.
Se puede utilizar interruptores diferenciales gama residencial en un local de publica concurrencia?
La diferencia de precio es muy elevada y además que diferencia tienen?
No se cual es la diferencia entre gama residencial y terciario, solo que el precio se triplica,
Gracias de nuevo y saludos...
por
#316456
Te paso el catálogo de protecciones ordenado por sus gamas

http://www.schneiderelectric.es/documen ... -acti9.pdf

en la página 17 tienes los ID, puedes ver que para residencial solo hay un tipo y claro que se puede usar en locales de pública concurrencia, lo de las gamas solamente es para facilitar la busqueda de dispositivos, tú puedes instalar el que quieras siempre y cuando cumplas el reglamento.
Avatar de Usuario
por
#316458
otra cosa a tener en cuenta en que algunas marcas indican para la gama residencial el poder de corte no el util sino el ultimo ...mientras que para las gamas industriales si es el util... los muy cabritos....

en cuanto a los diferenciales en si... no se ... es mas marketing que otra cosa, mira las corrientes dan igual en una fabrica que en una casa....

otra cosa es que deban tener en cuenta efectos armonicos que en una fabrica si que pueden ser mas frecuentes... en mi opinion los industriales son mas fialebes que los residenciales. o al menos no saltan tan a menudo intempestivamente.
por
#316463
Muchas gracias compañeros
Según entiendo pueden usarse ambos tipos de diferenciales....
Lo digo por la gran diferencia de precio de unos 50€ a mas de 140€...,
Un cordial saludo y gracias por vuestra ayuda
por
#316572
Hola y buenas otra vez... :cabezazo
Se que este debate se ha comentado muchas veces....
Siento mi pesadez e insistencia en el tema, pero es que no acabo de buscar consenso en el tema y hoy hemos tenido unas pequeñas discusiones con compañeros....
Referente a interruptores diferenciales en locales de pública concurrencia, por ejemplo una cafetería-bar, normalmente se considera adecuado el uso de diferenciales con sensibilidad de 300mA?
Lógicamente teniendo un valor de resistencia de tierra bajo, es decir por debajo de 10 ohmios,¿se considera adecuado?
Digo todo esto porque en Bizkaia en concreto, las OCAs no ponen ningún impedimento, en cambio en otras comunidades autónomas totalmente prohibido.
En resumen, todo lo que vaya a tomas de corriente maquinaria, (cafetera, botelleros, neveras....) con interruptor diferencial de 300mA? y qué ocurre con las tomas de corriente en zona pública, es decir tragaperras, aseos, etc?
Lo lógico y recomendable 30mA, pero a la larga el problema como ya se sabe con los receptores de fuerza con diferenciales de 30mA, pueden provocar su disparo muchas veces, con el consecuente problema con el cliente, etc, etc...
Siento por todo el rollo, pero es que hace poco me ha surgido este debate....
Cuál es vuestra experiencia?
Os agradezco vuestro esfuerzo, :student
Gracias y un cordial saludo
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro