pato escribió:Si, lee y aplica lo indicado por Julián Moreno Clemente. El método UNESA sería el conveniente.
Evita suelos metálicos, la tensión de paso puede ser muy, muy elevada, en el caso de tener un pie en el exterior y el otro en la superficie metálica.
Para evitar tensiones de contacto elevadas, ¿sabías que el método UNESA indica que evites conectar las partes metálicas del interior del centro de transformador a tierra?
Muchas Gracias PATO,
Me pensaba y creía que había leído que lo que no ha de ponerse a tierra son la rejillas y puertas que den al exterior.Lo leeré mejor, pero estaba convencido.
Se que lo de los suelos metálicos es un problemon, pero realmente mi duda era, ¿si puedo tener un suelo de hormigón equipotencial y uno aislado de goma en un mismo CT, o lo tengo que hacer totalmente aislado de goma o totalmente de hormigón equipotencial? Yo entiendo que no hay problemas de tensiones de paso entre un suelo de hormigón y uno aislado de goma, pero claro todos los ejemplos que encuentro son tensiones de paso entre el exterior y el interior con hormigón equipotencial.
un saludo y gracias.