- 16 Feb 2013, 16:52
#316990
cuando sustituyes lampara convencional por lampara led ten en cuenta dos cosas, el trafo debe ser de la potencia de la lampara a la que sustituye, no de la nueva potencia, es decir, si cambias una lampara de 50w por una de 10w, el trafo debe ser de 50w, y lo segundo, procura que las alimentaciones sean en paralelo, porque en serie la segunda lampara suele parpadear ya que se produce un efecto autoregulador.
Esto mismo ocurre cuando tienes una pantalla de oficina de 4x18w con equipo electromagnetico, entonces llegas, cambias directamente los tubos, eliminas el cebador y cierras el circuito ahi, pero...se produce el parpadeo si el equipo alimentaba en serie los tubos, entonces tienes que recablear a paralelo y desaparece el efecto.
prueba de esa manera porque puede que en esos aparatos de lampara doble vayan en serie y tengas que cambiarlo a paralelo