Hola, tengo unas dudas acerca de las instalaciones eléctricas en naves industriales.

El cable libre de halógenos es de obligada instalación en naves industriales?? He estado echando un vistazo al REBT y en este no pone que se tenga que instalar cable de este tipo, a menos que sea un local de riesgo de incendio o explosión o públilca concurencia, que no es el caso.
Lo único que he visto es que si son cables bajo tubos protectores deben ser de tensión asignada no inferior a 450/750 V. Según el apartado 2.2.1 de la ITC-BT-20.

Según el RSCI, en el apartado 3.3 pone que los cables eléctricos en naves industriales deben ser no propagadores de incendio y con emisión de humos y opacidad reducida pero en la GUIA del RSCI pone que los únicos cables que deben ser de este tipo son los que se encuentran en el interior de falsos techos y suelos elevados.

Otra duda, el cable ha de ser flexible?? o puede ser rígido??, no he encontrado nada al respecto en la reglamentación que he consultado, pero un instalador me ha dicho que no se puede instalar cable rígido en las industrias, ¿en qué reglamentación se indica esto?

Gracias de antemano, un saludo.
Avatar de Usuario
por
#317903
VFL84 escribió:El cable libre de halógenos es de obligada instalación en naves industriales??
No; Salvo en la DI si es que la hay... (si no hay CT, vamos)

Lo único que he visto es que si son cables bajo tubos protectores deben ser de tensión asignada no inferior a 450/750 V. Según el apartado 2.2.1 de la ITC-BT-20.
Como todos ..

no propagadores de incendio y con emisión de humos y opacidad reducida
Son cosas distintas.. Uno es libre de halógenos y otra Baja emisión y no propagadores


Otra duda, el cable ha de ser flexible?? o puede ser rígido??, no he encontrado nada al respecto en la reglamentación que he consultado, pero un instalador me ha dicho que no se puede instalar cable rígido en las industrias, ¿en qué reglamentación se indica esto?
Busca un poco, compañero...
por
#317929
Lo primero gracias por tu respuesta Cueli, parece que me vaya aclarando con este tema pero me siguen surgiendo algunas preguntas.

Según comentas el cable no propagador de la llama y con baja emisión no se trata de lo mismo. Entiendo que el cable libre de halógenos cumple con este requisito pero ¿qué tipo de cables cumplen entonces con este requisito de baja emisión si ser libres de halógenos?¿Cómo se identifican?

Y otra cosa, me ha quedado claro que el cable rígido se puede utilizar en viviendas pero ¿y en industrias?¿Puede utilizarse de la misma forma en industrias que en viviendas? ¿Y en las oficinas de una industria podría utilizarse?
Avatar de Usuario
por
#317937
No hay nada que prohiba instalar cables rígidos en ninguna instalación.
Hay varios bulos por ahí de que están prohibidos, pero son totalmente falsos.
Lo que ocurre es que los fabricantes inmersos en el mercado español suelen tener en stock cables flexibles con preferencia respecto a los rígidos,y es por ello que en España haya una "tradición" y/o "costumbre" con este tipo de cables flexibles.
En Francia o Alemania (por ejemplo), es más común la instalación de cables rígidos clase 1 ó 2 que los flexibles clase 5.
¿se os ocurre una razón técnica para prohibirlos?

Respecto a los cables de Alta Seguridad, libres de halógenos, etc... Hay que aclarar una cosa.
Los cables pueden ser:
-No propagadores de la llama. UNE EN 60332-1-2. Este es el requisito mínimo para cualquier instalación y cable de uso convencional.
Un "solo" cable que discurre verticalmente no propaga la llama. No podríamos afirmar que más de uno no la propaga. Esto es porque para que un haz o mazo no lo propague hay que tener en cuenta muchos aspectos como:
-volumen de materiales combustibles y su situación
-temperatura a la cual es posible inflamar los gases emitidos por los cables
-cantidad de gas combustible desprendido por los cables a una Tª dada.
-volumen de aire que pasa a través de la instalación de los cables.
-construcción específica del cable (armados, unipolares, multipolares, etc...)
¡qué curioso! ¿no? porque pocas veces va un sólo cable por una canalización.

-No propagadores del incendio. UNE EN 60332-3. Todos los no propagadores del incendio son no propagadores de la llama. Este ensayo indica que un mazo o haz de cables no propaga la llama. Parece que lo lógico es que este fuera el requisito mínimo pues raras veces va un solo cable o conductor aislado en una canalización.
Los cables no propagadores del incendio son obligatorios en locales con riesgo de incendio o explosión (ITC-BT 29). Es decir sólo se exige que sean no prop. del incendio, no que tengan baja emisión de humos tóxicos y corrosivos.

-LIbre de halógenos, con baja emisión de gases y humos de baja acidez(corrosividad), conductividad y opacidad. Esta característica se divide en 3 ensayos:
---Ausencia de halógenos. UNE EN 50267-2-1. HCl< 0,5 % y F< 0,1 %
---Baja acidez, corrosividad y conductividad de los gases emitidos en caso de incendio. UNE EN 50267-2-2 /2-3 . pH>4,3 y conductividad< 100 microsiemens/cm
---Baja opacidad de los humos. UNE EN 61034-2. Los humos emitidos tienen una transmitancia lumínica de al menos el 60 %.

Los cables (AS) deben de cumplir con todos los requisitos anteriores, por ello si sólo es libre de halógenos(por ejemplo), o si sólo es no propagador del incendio, no serían cables (AS).


Para los cables (AS+) además de todo lo anterior, superan un ensayo de Resistencia intrínseca al fuego, que pretende demostrar que se garantiza el suministro a pesar de ser directamente atacados por el fuego. Por ello llevan asociada la clasificación PH en su marcado, que indica "continuidad de la alimentación eléctrica o de la transmisión de la señal" (RD 312-05). A "PH" le sigue el tiempo mínimo que asegura dicha clasificación. Según UNE 211025 debe ser 90 minutos mínimo. Nota: no confundir PH con pH.
Avatar de Usuario
por
#320218
Cueli escribió:
VFL84 escribió:El cable libre de halógenos es de obligada instalación en naves industriales??
No; Salvo en la DI si es que la hay... (si no hay CT, vamos)
recuerdo lo que dice el RSCIEI
los productos situados en el interior de falsos techos o suelos elevados... Los cables deberán ser no propagadores de incendio y con emisión de humo y opacidad reducida.


Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 6 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro