Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
por
#318057
Hola,

Respecto a la adecuación de una nave industrial, para contener un Estudio de Grabación, y la necesidad de proyecto. ¿cómo lo clasificaríais según el REBT?

Potencia por Caja General de Protección < 100kW
Superficie Total 500m2, distribuida en baños, oficina, 2 salas, 1 sala control, 1 sala estudio de grabación y un plató sin presencia de público.

ITCBT04 lo clasificaría en grupo e, pero como potencia es menor no necesito proyecto y no lo considero pública concurrencia.

Según ITCBT28 no le encuentro lugar. ¿establecimiento comercial? ¿oficina sin público? Hay espacios muy grandes donde habrá 2 personas...


Gracias,
por
#318061
Lo puedes encuadrar como instalación de telecomunicación, tratamiento de sonido y producción industrial de tratamiento de elementos de audio,
por
#318073
industrial escribió:Lo puedes encuadrar como instalación de telecomunicación, tratamiento de sonido y producción industrial de tratamiento de elementos de audio,


:? Gracias por tu respuesta, pero aún así no sé cómo encuadrarlo según el REBT para justificar que no es necesario proyecto..
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro