Existe obligacion de separar instalaciones de MT y BT El tema está resuelto (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
por
#318506
Hola a tod@s,

sabeis decirme si, ¿es obligatorio la separación física entre los cuadros de BT y las celdas de MT en una sala cualquiera de una instalación eléctrica?. En caso afirmativo, donde puedo ver esa obligatoriedad?.

Gracias.
Avatar de Usuario
por
#318508
No conozco esta obligatoriedad, es más he visto en algún centro prefabricado que en la misma sala están las celdas de MT y el cuadro general de BT (además del cuadrito para la estancia).


Un saludo.
por
#318509
Gracias. Lo se, pero también es frecuente ver ambas instalaciones en diferentes salas cuando es una sala a medida...de ahí mi duda.
Avatar de Usuario
por
#318510
chongoku escribió:No conozco esta obligatoriedad, es más he visto en algún centro prefabricado que en la misma sala están las celdas de MT y el cuadro general de BT (además del cuadrito para la estancia).


Un saludo.


si la pregunta es si pueden ir en la misam sal... si incluso en el mismo bloque.. venden paratejos que son todos en uno... es un bloque con trafo con soporte de cuadro de alta y cuadro de baja (separados con cofres independientes) en el mismo chasis la baja se corta con fusibles seccionadores en carga y en alta por magnetotermicos... eso si todo va casi al aire y hay que meterlo en una sala con acceso restringido como las celdas de trafos tradicionales....

en cuanto obligatoriedad, obligatoriedad no es que la haya lo que pasa es que si lo pones junto tienes ademas de asegurar que no haya "arcos" y el cuadro de baja a todos los efectos debes tratarlo como cuadro de baja pues lo que comparte recipiente debes condsidrarlo como a la tensión mayor...
Avatar de Usuario
por
#318513
no se ve muy bien pero se aprecia el conjunto que te decia para meterlo en una habitacion es un todo en uno

http://www.voltimum.es/imageDisplay.php ... 65&h=10000

http://www.voltimum.es/files/es/fileman ... E/AT/1.jpg

http://www.voltimum.es/files/es/fileman ... E/AT/2.jpg

este utlimo se compra sin la envolvente
por
#318522
Hola, en una instalación industrial pueden convivir los diferentes niveles de tensiones, cumpliendo la reglamentación REBT, RAT, tensiones de contacto, tensiones de paso, etc. por lo que a veces es mejor compartimentar un riesgo, una zona, que extenderlo a la totalidad del local.
aplicaría incluso normativa protección frente riesgo incendios.
Lo que si que es obligatorio es al contrario, en un centro transformación instalar corte general BT.
Si puedes dar mas información se podrá opinar con mayor profundidad.

Saludos.
por
#318574
Gracias a todos, es una instalación de una planta de cogeneración existente, y tienen en la sala de operador tanto los cuadros de protección de BT como las celdas de protección de media a 15 kV. Y como ahora tendríamos que instalar equipos nuevos, me ha saltado la duda y aprovechar la separación fisica si hubiera sido obligatorio.
por
#318596
Hola, en mi opinión es perfectamente compatible. Precauciones, obligaciones: puesta a tierra de las masas de cuadros o pupitres de BT a la tierra de proteción del centro. Un buen mallazo en el suelo puesto a la misma tierra de masas o protección.
El neutro del trafo y/o generador puesto a tierra de forma independiente, (toma tierra de servicio).
Unificación de las dos tomas de tierra si la intensidad máxima defecto por la resistencia en conjunto del paralelo de las dos tomas tierra resulta menor o igual a 1000 V, según el bendito MIE-RAT-13.

Saludos.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro