MAZINGER escribió:Ya, pero lo chulo es dimensionar los CT's con las previsiones de carga, con las NNPP de las compañías y eso....
Hombre a ver, yo he dimensionado el CT a partir de la previsión de potencia de BT y de la normativa de Iberdrola, tengo una potencia de unos 700 kW por CT que, utilizando la norma de IBERDROLA
(PCT (kVA) = PBT(kW) x 0,4/0,9), me da una potencia mínima de unos 312 kVA, por lo que he colocado un trafo de 430 kVA por cada CT.
Lo que no tenía previsto hacer era los cálculos de la línea que uniese los 3 CTS, todo depende del tiempo que tenga.
¿Qué elementos debería colocar para poder hacer dichas uniones que he comentado antes?
Gracias por tu tiempo!