jalima escribió:Trabajo en un laboratorio de calibración donde algunos equipos están alimentados a través de un transformador separador. El caso es que cuando después de un corte de suministro en el que está funcionando el grupo electrógeno vuelve la red, en la conmutación se produce un pico de tensión y hace saltar el magnetotérmico que protege la entrada del transformador separador. Esto supone un inconveniente porque si esto ocurre por la noche hasta que no llegamos al laboratorio por la mañana no podemos reponer la alimentación a los equipos del laboratorio que tienen que estar funcinando todo el día. ¿Sabríais decirme como puedo paliar esto? ¿Hay algún dispositivo rearmable, que no sea diferencial, que pueda poner? ¿Existen supresores de tensión rearmables?
Muchas gracias de antemano.
No se de que calibre estamos hablando, pero para modulares dispones de la gama telemandable Reflex de Schneider. Si es caja moldeada puedes motorizar el mando y controlarlo a traves de un rele de telecontrol con tarjeta SIM tipo RELECO o similar.
Por otro lado, seguramente no sea el pico de tensión, sino la curva de enrgización o inrush de ese trafo. Esto, sería mas barato solucionarlo, cambiando la curva del interruptor si es modular por ejemplo de curva C a curva D y si es caja moldeada actuando sobre la curva térmica.
Un saludo