- 21 Jun 2013, 14:15
#324389
Hola a todos:
Tenemos que instalar varios puntos de pruebas al final de cada ramal de una instalación de rociadores.
La partida es la siguiente.
"PUNTO DE PRUEBA DE ROCIADORES
Punto de pruebas de presión dinámica instalación rociadores, compuesto por manómetro, cola de tocino grifo de comprobación manómetro, válvula de bola 1", tubo de 1" desde último rociador hasta la altura de la mano, terminado en un rociador de 1/2" abierto de iguales características que los instalados. Completamente instalado segun lo establecido en la norma UNE-EN 12845"
Buscando en la UNE-EN 12845 encuentro la siguiente indicación:
"15.5.2 VÁLVULAS DE PRUEBAS LEJANAS
Se debe instalar una válvula de prueba con la tubería y accesorios correspondientes, capaz de dar un caudal equivalente a la descarga de un solo rociador, conectada en el punto hidráulicamente más lejano de un colector"
La propiedad nos plantea varios comentarios, en primer lugar si es estrictamente necesario que este punto de pruebas esté "a la altura de la mano" como dice la partida, o por el contrario si este puede quedar en el falso techo y hacer un registro. La siguiente cuestión que nos plantea es si es necesaria la instalación de un rociador abierto o con el manómetro y la válvula de bola antes del final del tubo es suficiente. Por último por "cola de tocino grifo de comprobación manómetro" entiendo que es la "TE" con la entrada para el monómetro en un extremo y la salida para la llave del punto de pruebas en el otro.
Muchas gracias por vuestra ayuda, un saludo.