Refloto el hilo a petición de los amigos Liados y zaogrea, releyendo con detenimiento todo lo dicho, tengo que decir que para el cálculo de la potencia del garaje y por consiguiente del cálculo de la DI del mismo considero que:
- si la potencia prevista es inferior al mínimo obtenido por la ITC-BT 10, la DI se calculará en base a ese mínimo fijado, es decir, considerando 10W por metro cuadrado y planta para garajes de ventilación natural y de 20W para los de ventilación forzada, con un mínimo de 3.450W a 230V y coeficiente de simultaneidad 1.
- si la potencia prevista es superior al mínimo obtenido por la ITC-BT 10, la DI se calculará en base a la potencia prevista obtenida.
Por ejemplo, un caso que se me ha dado, para un garaje de 21.000m2 repartidos en dos plantas bajorasante, según REBT la potencia teórica sería de 420kW, pues bien, evidentemente no voy a calcular la DI ni a reservar un CT en exclusiva para mi garaje hasta que no haga un estudio real de la demanda del mismo. En mi caso, he obtenido potencias en torno a 200kW, luego con esta potencia es con la que calculo la sección de mi DI.
Saludos chavales
P.D: zaogrea entiende que cuando dije
jmamores escribió:Yo hasta el momento, con este razonamiento, no he tenido problema.
era porque hasta el momento nunca se me había dado el caso de obtener una potencia prevista inferior al mínimo fijado según ITC-BT 10. Y perdón por confundir al personal