Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
por
#329849
Buenos días,

Tengo una nave tipo A, el muro es de hormigón y la cubierta también es de hormigón. ¿sería necesario poner una franja cortafuegos?

Gracias.
Avatar de Usuario
por
#329859
maymei escribió:Buenos días,

Tengo una nave tipo A, el muro es de hormigón y la cubierta también es de hormigón. ¿sería necesario poner una franja cortafuegos?

Gracias.


Debes realizarte la pregunta de otra forma... ¿tiene la cubierta de hormigón la resistencia al fuego requerida a la franja cortafuegos? ¿tienes certificado de resistencia a fuego del fabricante?
Avatar de Usuario
por
#330006
Si la cubierta de hormigón es una placa pretensada (alveolar o similar) difícil que den altas RF ya que en la parte de abajo están los hilos del pretensado.
por
#330054
maymei escribió:Buenos días,

Tengo una nave tipo A, el muro es de hormigón y la cubierta también es de hormigón. ¿sería necesario poner una franja cortafuegos?

Gracias.


La resistencia al fuego de un elemento de hormigón depende del recubrimiento mínimo de hormigón que posea la armadura expuesta al fuego, en este caso la inferior ya que supongo que se trata de una cubierta con placas alveolares prefabricadas de hormigón.

Existen 2 formas de averiguarlo, la primera con la ficha técnica de la placa alveolar y la segunda realizando una cata. El CTE DB-SI en el apartado de estructuras de hormigón están las tablas de recubrimientos mínimos de hormigón en función del elemento (forjado, viga, pilar) y la resistencia al fuego. Si se cumplen los recubrimientos mínimos y se justifica correctamente es probable que sea suficiente.

Lo mejor es realizar una franja perimetral con una solución ensayada para que se pueda certificar sin problemas.
Avatar de Usuario
por
#331560
Lo más sencillo es pedir al fabricante/constructor/promotor el certificado de resistencia al fuego y reacción al fuego de la nave y en un momento te lo dirá. Por norma general las naves de hormigón prefabricado ya traen esta franja en placas alveolares pero ojo que suelen ir a mínimos y sean sólo 60, no sería la primera que toca ignifugarla para conseguir 90.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro